有一一类高层建筑,由于层高不够,空调一做,每层的自动喷水管走顶部有困难,可否走楼面?

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • 刘峰
    刘峰 沙发
    管子走楼面的确很不利于检修,只有在实在没有办法的情况下,才考虑这种做法,
    那就要留好检修口,具体设置可能比较麻烦。最好还是在吊顶里走管子,空调系统
    该让步的地方也得让点。
    2002-06-23 10:10:23

    回复 举报
    赞同0
  • 紫藤
    紫藤 板凳
    刘峰谢谢你!喷头设在每层的吊顶下面,吊顶高不大于800mm。管网在楼面上走检修不是挺困难吗?
    2002-06-23 09:26:23

    回复 举报
    赞同0
  • 刘峰
    刘峰 地板
    管子走哪里并不重要,要看喷头设在什么位置,另外就是短立管不能过长,因为短立管的水头损失也应计算
    2002-06-22 11:51:22