土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷剂冲注过量,蒸发压力反而低,怎么回事?

制冷剂冲注过量,蒸发压力反而低,怎么回事?

发布于:2010-11-03 20:04:03 来自:暖通空调/制冷技术 91 19193 [复制转发]
制冷剂冲注过量,蒸发压力反而低,怎么回事?

全部回复(91)

只看楼主 我来说两句
  • yes198905163018
    来学习了.........
    2012-11-30 19:12:30

    回复 举报
    赞同0
  • hoocah
    hoocah 板凳
    说两句吧!我只能片面一些分析了
    在蒸发器中,压降是存在的,从节流开始,氟气压力和最终压力差别不是很大。而液体和气体的比例从95比5开始,逐步下降,到蒸发器结束时能达到65比35.
    结霜实际也是比例在85比15以上。
    如果,蒸发器效率低下,那么就会造成大量回液,此时低压比正常范围内要低,加制冷剂可能会提高一些低压,但是此时气缸的热量不足以转化气体,高压会出现低状态,而低压渐渐维持在液体制冷剂的状态压力,就会出现这种现象。
    还有一种现象,出现在冬季或冷凝水过冷的状态,高压始终上不去。
    以上两种现象,我只在R22的微型冷库见过,仅供参考
    2012-11-07 01:31:07

    回复 举报
    赞同0
  • qq292015823
    qq292015823 地板

    我支持这观点,我修汽车空调时,这问题常见
    2012-11-05 21:05:05

    回复 举报
    赞同0
  • chaojiyinhe
    楼主说的太含糊,蒸发温度是否低应该在相同的工况下作比较。一般情况下制冷剂过量会出现冷凝温度和蒸发温度高而排气温度低。如果像你说的低很多,则可能性有3种:1 系统堵塞,2 膨胀阀调节不当(流量太小)。3 膨胀阀选型太小。个人分析仅供参考。
    2011-09-20 22:48:20

    回复 举报
    赞同0
  • ydkt_chen
    ydkt_chen 5楼

    同意
    2011-08-29 11:23:29

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(91条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.4 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一名在读研究生的困惑

我现在刚刚读研一,我们这学期开设的课程有高等工程热力学,高等传热学,数值传热学,数值分析,数理方程,这几门课我几乎都看不懂,请过来人帮帮忙,这几门课对于将来就业有影响吗,数值传热学也是计算传热学有个软件叫MATLAB同学们都说将来很有用大家都在学,请过来人帮忙解读一下我的困惑

回帖成功

经验值 +10