土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 第一扭转周期是第五振型,纠结中....

第一扭转周期是第五振型,纠结中....

发布于:2010-11-03 16:13:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
第一扭转周期是第五周期,
一个26层的剪力墙结构,首层有一点点的框支部分,之前用PKPM08版的08年10月的版本计算时没有出现过问题,感觉还很正常的,前两天换成今年9月的版本,计算完后发现第一扭转周期是第五振型,计算时与之前的各种参数都是一样的,很是纠结,调了好久还是那样子,请问有什么好的方法没有,谢了
Y方向最大值层间位移角: 1/1425.
X方向最大值层间位移角: 1/1137.
抗震规范(5.2.5)条要求的Y向楼层最小剪重比 = 1.60%

Y 方向的有效质量系数: 94.07%
抗震规范(5.2.5)条要求的X向楼层最小剪重比 = 1.60%

X 方向的有效质量系数: 96.09%

[ 本帖最后由 lxy216223 于 2010-11-19 10:51 编辑 ]

周期.jpg


平面布置.jpg


第三振型.jpg


第四振型.jpg

全部回复(168 )

只看楼主 我来说两句
  • lxy216223
    lxy216223 沙发
    这位移还大呀,我们一般做到是1000多点最好,Y向的都到1400多了
    2010-11-29 12:19:29

    回复 举报
    赞同0
  • lxy216223
    lxy216223 板凳
    谢谢各位支持了,再次深表感谢
    2010-11-19 10:37:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2099 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

抗震规范与高规矛盾的地方

抗震规范6.1.10条关于底部加强部位的规定与高规7.1.9条不一致。大家都有什么理解?设计的时候是取其不利。可是我觉得这样的矛盾真是不应该出现。对同意问题规定不同

回帖成功

经验值 +10