喷淋中每层水流指示器的前面是否有必要加阀门?施工方说加上阀门有利于检修方便,可一般图纸和规范上都没有明确指示要加上阀门?各位以为如何?

全部回复(9)

只看楼主 我来说两句
  • lcw1975
    lcw1975 沙发
    按照规范,要加信号阀 。
    2002-07-03 21:32:03

    回复 举报
    赞同0
  • typhoon
    typhoon 板凳
    楼上差仪,是是初次充水时排气也!
    2002-06-16 19:20:16

    回复 举报
    赞同0
  • kc900
    kc900 地板
    末端试验装置的功能就是试验兼充水排气???末端试水装置就是试验,还可以充水?
    2002-06-16 14:46:16

    回复 举报
    赞同0
  • zsd
    zsd 4楼
    只有一个分区时不需要水流指示器及阀门,否则必须加信号阀并且最好在水流指示器和阀门间设置辅助泄水阀,末端试验装置根本不能将该区域内水排光,末端试验装置的功能就是试验兼充水排气。
    2002-06-15 22:29:15

    回复 举报
    赞同0
  • 水87
    水87 5楼
    绝大多数情况下是要设阀的,原因就如刘大虾所讲。当只设有一只水流指示器时,可不设阀。
    2002-06-15 01:57:15

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(9条)