土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 低压断路器与电缆配合问题

低压断路器与电缆配合问题

发布于:2010-11-02 08:47:02 来自:电气工程/断路器 164 27617 [复制转发]
一临时接电点距离配电室220米,用电负荷约20KW,用电负荷侧有配电箱。 因仓库没有合适电缆,考虑利旧我选用了3*70+1*35旧电缆(需要接头)。可领导说电缆与断路器配合不上,发生故障不可想象。配电室低压断路器额定电流125A,短路分30KA。请高手给予指点!

全部回复(164)

只看楼主 我来说两句
  • lwq127227
    lwq127227 沙发
    小马拉大车啊啊
    2011-10-08 17:42:08

    回复 举报
    赞同0
  • taisha11
    taisha11 板凳
    20kw用125a的断路器大了,设备烧完短路器都不跳闸,建议采用63a的
    2011-10-08 16:46:08

    回复 举报
    赞同0
  • dgshyjm
    dgshyjm 地板
    电缆是大了,接线麻烦
    2011-09-30 11:38:30

    回复 举报
    赞同0
  • sxnabff
    sxnabff 4楼
    你们的电缆是什么型号的,各个电缆规格不一样!它的承载不一样!要是YJV电缆明显够了,因为断路器的分断能力在156A,电缆的承载力应该比156A大。
    2011-02-17 09:47:17

    回复 举报
    赞同0
  • nipe
    nipe 5楼
    估计是你上司觉得用这么大电缆觉得浪费了,旧没所谓,只要电缆质量可以,完好无损,用着是没问题的,只是辛苦下电工。50平方电缆的话用起来就有点紧促了
    2011-01-04 17:18:04

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(164条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.25 万条内容 · 227 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

西门子断路器

西门子断路器型号3VL160XN50TM或3VL160XN50TMF/3P中160,N50,TM,TMF/3P各表示什么?[ 本帖最后由 alice1928 于 2010-11-1 11:17 编辑 ]

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10