土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 板筋的搭接位置问题

板筋的搭接位置问题

发布于:2010-10-31 10:11:31 来自:施工技术/建筑施工 15 33728 [复制转发]
150厚的板,双层双向配筋,上面一层钢筋的搭接位置有什么要求吗?请高手指教!

全部回复(15)

只看楼主 我来说两句
  • 4331883
    4331883 沙发
    可以参考板筋图集施工,和底板钢筋绑扎一样 主要要分清连接区域
    2010-10-31 21:49:31

    回复 举报
    赞同1
  • jgzhj
    jgzhj 板凳
    板顶钢筋在跨中1/3范围内搭接, 搭接位置错开
    2011-02-11 14:28:11

    回复 举报
    赞同0
  • wangxin20031982
    板顶钢筋在跨中1/3范围内搭接, 搭接位置错开
    2011-01-28 23:36:28

    回复 举报
    赞同0
  • changzhouliushh
    上层钢筋搭接位置在跨中的1/3处,一般控制在50%范围内
    2010-12-21 16:19:21

    回复 举报
    赞同0
  • jiangweihua
    简支板上层筋一般用整根(跨度不超过11m),连续板在跨度的1/3处搭接,注意搭接长度和接头百分率必须满足规范要求。