阅读下一篇
求救各位高手!两匹机要打 零下18度要配多大的膨胀阀,如果是丹弗斯的,是多大的阀心!谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
dongchunka
沙发
不同的系统(风冷、水冷、干式、满液。。。)以及压缩机类型的不同、系统应用的工况条件的不同导致冷媒的充填量不是一个公式可以解决的。我自己是这样处理的:计算出冷凝器的内容积V1和蒸发器的内容积V2,初始充填冷媒量取值按40%*V1+10%*V2.初始充填完成后,再开机运行根据各温度点如过热度、过冷度、压缩机运行电流等指标作冷媒充填量的调整至一个较合适的状况。这里说的是一种冷媒充填量确定的方式,不会有公式可以一劳永逸的解决此问题。
2010-11-26 13:13:26
赞同0
-
dongchunka
板凳
一般风冷,冷风机的小机器我是按1公斤左右1P来加的,
2010-11-26 09:21:26