土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 紧急求助?关于GIS内避雷器的试验
求助对于GIS内的避雷器都做什么试验?做不做直流U1mA的参考电压和0.75U1mA下的泄漏电流?(我们的GIS 有7个间隔,期中PT间隔有避雷器,进线间隔有避雷器,PT间隔内的避雷器和PT 连在一起的,而进线间隔的避雷器可以通过隔离刀和进线断开,这是很常见的结构。)

全部回答(36 )

  • zsphn6666
    设备安装完成后,GIS安装试验套管,通过试验套管做。
    2017-10-22 09:08:22 来自 PC 评论 举报
  • yuqiao01
    GIS内设备不应该做直流耐压或泄漏之类的试验,PT和避雷器连在一起的可以由PT二次升压,同时检查避雷器的全电流和阻性电流。
    2016-02-16 14:05:16 来自 PC 评论 举报
  • yayacs1980


    只能是这样了
    2011-04-14 21:32:14 来自 PC 评论 举报
  • y502x
    无法接线,做不了,我们也不做.
    2011-04-12 22:57:12 来自 PC 评论 举报
  • star6174
    一般春检和秋检定期做预防性试验,就是直流耐压试验,根据泄露电流判断避雷器的特性。
    2011-03-22 16:21:22 来自 PC 评论 举报