紧急求助?关于GIS内避雷器的试验
紧急求助?关于GIS内避雷器的试验
求助对于GIS内的避雷器都做什么试验?做不做直流U1mA的参考电压和0.75U1mA下的泄漏电流?(我们的GIS 有7个间隔,期中PT间隔有避雷器,进线间隔有避雷器,PT间隔内的避雷器和PT 连在一起的,而进线间隔的避雷器可以通过隔离刀和进线断开,这是很常见的结构。)
发布于
2010-10-28 22:06:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(36 )
zsphn6666
设备安装完成后,GIS安装试验套管,通过试验套管做。
2017-10-22 09:08:22
来自 PC
评论
举报
yuqiao01
GIS内设备不应该做直流耐压或泄漏之类的试验,PT和避雷器连在一起的可以由PT二次升压,同时检查避雷器的全电流和阻性电流。
2016-02-16 14:05:16
来自 PC
评论
举报
yayacs1980
只能是这样了
2011-04-14 21:32:14
来自 PC
评论
举报
y502x
无法接线,做不了,我们也不做.
2011-04-12 22:57:12
来自 PC
评论
举报
star6174
一般春检和秋检定期做预防性试验,就是直流耐压试验,根据泄露电流判断避雷器的特性。