水泵吸水管的疑问???消防泵三台(二用一备),每台泵的流量是50l/s,共两条总吸水管,分别从两个消防水罐引水,水罐高约13m,最低水位比泵吸水口高500mm,其中一个水罐离该泵房有40m,另一个就在泵房边,我按两台泵同时开来计算总吸水管的直径,用DN400即可,但老同志说,在备用泵启动时,会有三台泵同时工作的情况,应按照三台泵同时工作来计算,且由于一个消防水罐较远,还应该保守点,还应该考虑水泵抢水现象,他还说此时该吸水管按重力流计算,还应该按最低水位时来计算才行,所以需要用DN500。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句-
水佬
沙发
(楼上的咱们握握手)难得能在这里见到化工单位的同志,以后咱们多交流交流才行。
2002-05-28 08:41:28
赞同0
加载更多我这个工程是对外项目,老板视钱如命,我也不敢随便乱来,在我们这个行业里,要是我碰到这个情况,我肯定是才用无缝钢管了,为这事我找了很多人问,搞设备的说既然上了1.0MPa,就该用无缝钢管了,搞工艺的则很模糊,认为我们这个还算不上真正意义上的压力管道,应该可以不遵循工艺的要求。看来还是应该找管材的资料了解清楚才行。
回复 举报