土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 冷凝温度的讨论

冷凝温度的讨论

发布于:2010-10-25 22:25:25 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
在充注量一定的时候,把毛细管剪短,冷凝温度的变化情况,请分析一下一原因@??

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • lyai1
    lyai1 沙发
    大家没有跟着我的主题走
    我的意思是说 在充注量不变的情况下,毛细管简短后,制冷剂会迁移到蒸发器,冷凝器中的液会变少,气液两相的换热面积增加,换热更好,冷凝温度应该降低啊!!
    但我看过好几篇论文,都是说,把毛细管简短后,冷凝温度会升高,我现在矛盾了,请各位好好解释下!!
    2010-10-29 19:07:29

    回复 举报
    赞同0
  • lyai1
    lyai1 板凳
    1.实际上,我们最好讨论一下设计工况下的负荷,否则如果外界负荷也发生变化,可能考虑的因素就比较多。 你的第一个观点也和我的一致。
    2.对于毛细管也仅仅用于冰箱,空调或者冰柜等小型制冷装置。如果毛细管变短,蒸发压力升高,无所非议。但是对于你说的蒸发压力升高,导致供液量完全不能汽化有点绝对。毕竟对于小型装置来说对于普通制冷剂过热度还是很大的(有效过热度),还有就是不要忽略无效过热度的影响。
    3.另外冷凝压力的变化也不是仅仅受控于机组本身,同时也要看带走冷凝热的热量。对于带走冷凝热一定的情况下,冷凝压力因为不会无限制的升高,毕竟压差是流动的根本;同时压差与流量二次方的关系。
    4.如果冷凝压力降低了,蒸发压力还升高,请问压差变小了,制冷剂流量会变大了吗?当然不会,所以在蒸发压力升高,制冷剂质量流量变大,必然要使冷凝压力升高,保证这个压差可以提供流量变大的能力

    上面摘自你的留言,
    ΔP=S*Q^2 ,Q增大,但S可是减小的啊,压、因此你的——如果冷凝压力降低了,蒸发压力还升高,请问压差变小了,制冷剂流量会变大了吗?当然不会,所以在蒸发压力升高,制冷剂质量流量变大,必然要使冷凝压力升高,保证这个压差可以提供流量变大的能力
    不敢苟同
    2010-10-29 19:00:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 158 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

天正暖通的计算一项中:“识别内外”和“搜索房间”

天正暖通的计算一项识别内外和搜索房间我想请问一下,天正暖通的计算一项的识别内外和搜索房间是我们做地暖主要用的命令,打开一张图纸,先“识别内外”再“搜索房间”进行此操作后,图纸上多了房间编号,为什么我进行识别内外时,都被过滤掉了,我在天正暖通里面打开的CAD2004的图纸,它就不识别,如果我在天正暖通里面重新画个房间图,就可以识别内外墙,可是设计图纸的时候我们肯定都是调业主发来的图纸的,有谁能告诉我怎么办呢

回帖成功

经验值 +10