请教 一台塔吊为什么还要取系数0.2 ,高手进来指导下

发布于:2010-10-25 19:48:25 来自:电气工程/照明工程 10 14026 [复制转发]
请教 一台塔吊为什么还要取系数0.2 我刚查了 但是塔吊只有1台为什么还要取0.2的系数 需要系数在规范里面只是一个范围,设计中是根据实际来取的,住宅中的动力主要是指供消防用的。使用时是全部启动,所以取1,而电表箱差不多是楼层总箱,按满住率来设计,但考虑到总会有一两家不在,故取0.93,到户时,家庭是不会白分之百用的,取0.64也够了。 论坛里看见的一句话 请大家指导下

全部回复(10)

只看楼主 我来说两句
  • 大同00
    大同00 沙发
    采用利用系数法更准确一些。
    2015-12-23 17:15:23

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1450057781615
    只是总配电箱取0.2的系数 不然你都取1功率好大啊 你想想也不对啊
    2015-12-14 14:45:14

    回复 举报
    赞同0
  • shuaiqicaimi
    shuaiqicaimi 地板

    :victory:
    2010-10-27 09:54:27

    回复 举报
    赞同0
  • dianqipanli
    工地临时用电设备较多,但是每台设备运转时间并不长,特别是同时使用的机会更不多,象塔吊,搅拌机,电焊机,水泵等(相应的钢筋机械运行时间长一些),所以,临时用电计算给出常用设备的系数供参考使用,不过应该根据具体情况调整,根据现场使用情况,塔吊在总配电箱取0.2够用;分配电箱应该增大;到了末端箱就得取1了。
    2010-10-26 16:09:26

    回复 举报
    赞同0
  • shuaiqicaimi
    能解释的清楚一点么 :time:
    2010-10-26 10:03:26

    回复 举报