我们是建设单位,我所设置高压的低电压保护为75V 电压等级是10KV的 电压互感器是10000/100的 延时两秒钟 低压开关的低电压保护是75% 电压等级为660V 瞬时跳闸 当低压的电压为392V时 低压保护动作 按道理这时高压电压肯定是低于75V 那为什么高压不跳闸呢 现在我分析只有一种原因是不是保护是不是通过电流来判断来实现保护动作的,只有当低压开关跳闸过后所带的负载没有运行, 没有电流以后高压没有跳闸?? 请教哈