土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 关于生物接触氧化法回流的问题

关于生物接触氧化法回流的问题

发布于:2010-10-22 08:53:22 来自:给排水工程/纯水系统 5 5824 [复制转发]
各位朋友,想在这里跟大家讨论下生物接触氧化法中回流的问题,对于A级池和O级池混合液的回流问题,有的方案中采用混合液100%回流,但是如果不做回流设置,会不会影响如处理效果。还有的是把沉淀池的污泥回流到调节池,如果水量小是否可以不用做回流装置??

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • 精灵wendy
    精灵wendy 沙发

    学习中!!!

    2018-03-13 15:34:13

    回复 举报
    赞同0
  • wyl6888448
    wyl6888448 板凳
    学习了很多啊,有些参数可以借鉴,能上些具体的设计方案比较实用些哦
    2010-12-22 22:36:22

    回复 举报
    赞同0
  • 静心求索
    静心求索 地板
    1、你这个工艺应该是水解酸化+生物接触氧化,故二沉池回流的污泥主要是满足水解池内的污泥浓度。
    2、水解酸化池时间的长短与你所处理的废水的可生化性难易程度有关,可生化性差,水解池时间长点,反之,短点,但是一般不能少于4h。另外生物接触氧化池的停留时间也与所处理的废水种类有关,原水为普通的生活污水6-8h,为工业废水,如印染废水,至少得14h以上。我所做过的机加工废水,生物接触氧化时间做到12h,二沉池出水+气浮+过滤达到一级A标准。
    3、一般水解酸化池与生物接触氧化池是紧连着布置。
    2010-11-16 09:09:16

    回复 举报
    赞同0
  • lemon185
    lemon185 4楼
    如果进行污泥回流的话,一般是从沉淀池回流到A级池还是调节池比较好呢。请问版主,一般生活污水采用生物接触氧化法进行处理,用A/O工艺,一般A级池停留时间是多少,O级池停留时间是多少,是否有比例规定,因为我一般设计是A级池3个小时,O级池5-6个小时,但是有一个朋友说我的比例有错误,AO级池的停留时间比应该是1:3。另外设计的时候,两个池子之间是否需要密封,还是可以连在一块的
    2010-11-08 11:26:08

    回复 举报
    赞同0
  • 天生吾才
    首先得弄明白混合液回流与污泥回流各自的目的。
    1、混合液回流是为满足生化脱氮,将O段的硝化液回流到A段缺氧环境中进行脱氮。室外排水设计规范要求混合液回流比为100%~300%。
    2、污泥回流是为保证生化系统污泥量的平衡。生物接触氧化工艺原理来说是可以不要污泥回流。但为保证系统正常运行最好还是保留回流。

    [ 本帖最后由 wkfzhiworeng 于 2010-10-22 21:15 编辑 ]
    2010-10-22 21:10:22

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.46 万条内容 · 157 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

生物活性炭问题

有没有人做过生物活性炭滤器方便给我个图纸看看吗?那个东西跟普通的活性炭滤器什么区别顺便问句生物活性炭滤池的设计导则

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10