土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 变频器进线断路器选择

变频器进线断路器选择

发布于:2010-10-21 23:13:21 来自:电气工程/断路器 7 4552 [复制转发]
变频器柜进线低压断路器额定电流如何确定,是按变频器正常工作下最大持续工作电流选择吗?变频器一般有个150%过载几分钟,断路器额定电流选择是不是应该按这个过载电流来选?另外电缆载流量是不是应该也适当放大?有没有有经验的师傅发表发表意见

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • tnc
    tnc 沙发
    进线空开选择,要考虑效率和谐波的影响,厂家有推荐值。
    2010-11-12 23:17:12

    回复 举报
    赞同0
  • z425286480
    z425286480 板凳
    学习了
    看看
    2010-11-12 16:54:12

    回复 举报
    赞同0
  • liqing126
    liqing126 地板
    一般用断路器,快速熔断器体积大,不好接线
    2010-11-09 14:16:09

    回复 举报
    赞同0
  • p35561557
    p35561557 4楼
    路过学习了。
    2010-11-05 21:21:05

    回复 举报
    赞同0
  • ccccyq
    ccccyq 5楼
    赞成三楼意见,应用熔断器保护变频器

    [ 本帖最后由 ccccyq 于 2010-10-30 09:23 编辑 ]
    2010-10-30 09:21:30

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(7条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!