我站35KV单母线分三段运行,其中I母、II母联络在合位,且各母线所带的35KV1#PT、2#PT均投入运行,想问两个PT同时运行于一段母线下(联络在合位),这种情况容易引起谐振吗?

全部回答(14 )

  • zouhuijie
    我觉要理解了谐振发生的机理。
    当接地发生的时候,系统的电容C,PT的线圈电感L,以及接地电阻R就构成了一个RCL回路。
    RCL回路的谐振频率是f=1/(2*pi*√LC),相应的角频率w=2*pi*f=1/√LC。它与L和C的参数有关。事实上,什么时候出现谐振是不一定的。因为L是基本上不变的,C是系统电容随时变化的。当发生接地的时候,通常的手段是通过消谐器改变PT的接地电感L来消谐。也可以通过操作手段,当谐振发生后,投或者断一条空线路,通过改变系统电容的方式来消谐。
    当同时有2个PT的时候,那接地的电感L就是2*L,这个固有的整数倍,不会从本质上改变RCL的参数,我认为不会对谐振的频率造成特别影响!
    个人理解,欢迎深讨!
    2011-05-22 11:06:22 来自 PC 评论 举报
  • xzz1975
    学习了,谢谢
    2011-07-29 10:25:29 来自 PC 评论 举报
  • cyq2688
    太好了,刚刚遇到问题
    2011-07-12 12:25:12 来自 PC 评论 举报
  • aa5556688
    pt是什么
    2011-05-30 08:00:30 来自 PC 评论 举报
  • liuxiaoying101
    1段母线同时投入2个PT,如果两个PT有细小差微的时候,会使PT有压差,达到一定程度的时候,会引起谐振。
    2011-05-28 16:47:28 来自 PC 评论 举报