请教:通过了耐压试验,工程送电套管为何被击穿

发布于:2010-10-21 16:49:21 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
近日和一同事闲聊说起一起做的一个工程送电时发生的事,令我很不解?一台35KV/6KV的变压器进过了耐压试验没有问题,在送电时第三次冲击变压器一次套管击穿保护跳闸。我不明白耐压试验都通过了为什么套管会被击穿呢?同事说是套管有缺陷耐压时没有检查出来,而送电时能量大,给击穿了,对此我不理解?耐压时是电压高,电流小,送电时冲击电流大但是电压额定值远远低于耐压电压啊,怎么就会击穿呢,这和电流有关系吗?对那位同事的说法我不是很认同,那位前辈明白给解释解释真正的原因吧!

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • weikkf
    weikkf 沙发
    按照三楼所说的应该是因为电动力的原因致使本来有缺陷的套管发生损坏造成绝缘击穿的了啊。这样的问题做耐压试验也发现不了啊。只能做局放才能发现问题啊。