我对于过滤器不是很了解,想和大家讨论一下,我在工作中遇到这样一个情况,我们的过滤器压力在反冲洗过程后,压力很快就上来了,这究竟是什么原因呢,请指教!

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • newbird
    newbird 沙发
    其实跟滤池的反冲洗是一回事,采用滤头均水!
    2003-08-14 10:38:14

    回复 举报
    赞同0
  • sylee
    sylee 板凳
    你是怎样进行改造的,请示一下具体的改造过程。
    2003-08-14 08:07:14

    回复 举报
    赞同0
  • topguyifeng
    topguyifeng 地板
    通过过滤器布水系统的改造,上述现象我们现在已经消除.具体原因是这样的,我们原来是由底部管道直接进行反冲洗,冲洗的效果不好,中间可以冲洗干净,但是周围并不好,所以每次反冲洗的效果不好,压力就上得比较快,现在我们采用的是在底部均匀布水的方式,砂滤料大部分都清洗得很干净.谢谢大家
    2003-08-13 16:34:13

    回复 举报
    赞同0
  • 007bigdog
    007bigdog 4楼
    这都不知道,你是不是搞给排水的
    2002-05-09 14:10:09

    回复 举报
    赞同0
  • 水律
    水律 5楼
    反冲洗阀门必须慢慢打开,这是书上说的
    2002-05-08 09:57:08

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(7条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.25 万条内容 · 631 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

生物活性炭滤池设计

本人正在设计一套生物活性炭滤池,采用升流式微膨胀活性炭床,原水和反冲洗水都从下面进水,现请问各位高手:二者是否共用一套配水系统?大阻力还是小阻力?谢谢。