土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷淋系统

自动喷淋系统

发布于:2002-04-30 11:19:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 21 3424 [复制转发]
有一工程,喷淋系统报警阀前的屋顶水箱引出管由水泵房的一稳压泵从地下水池引出的水管代替,请教各位大师,这样是否符合要求?

全部回复(21)

只看楼主 我来说两句
  • 胡子
    胡子 沙发
    不能代替!!即使有水箱,也还要看它的高度是否满足喷淋系统顶层压力的最低要求!3M3的气压罐概念不对,气压罐放在顶是调节容积150升,放在下面应是:调节容积3M3
    2002-05-21 00:03:21

    回复 举报
    赞同0
  • zzm
    zzm 板凳
    《喷规》10。3。2 有明确要求,你要违反吗?有意见等下次修改时再说。现在要遵守,否则出事了怎么办!!!!!!!!!!!
    2002-05-16 12:47:16

    回复 举报
    赞同0
  • typhoon
    typhoon 地板
    稳压泵出水管接在报警筏前,
    用稳压泵道是也能报警!在自喷动作是由于压力下降,稳压泵也会自定启动加压,也会起到灭火和报警的作用
    2002-05-15 22:34:15

    回复 举报
    赞同0
  • 陈水
    陈水 4楼
    我认为只要水源可靠,设有备用泵,双电源,在平时控制可靠,火灾初期及时反应就行,不违反按新规范精神,无须气压罐。
    2002-05-13 21:08:13

    回复 举报
    赞同0
  • zzm
    zzm 5楼
    可以。用三立方的罐子么。三立方的罐也不是很大。L*H=1400*3000。
    2002-05-13 19:42:13

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(21条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

27.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配水管与配水支管,配水支管的喷头数目

配水管与配水支管,配水支管的喷头数目请教,配水管与配水支管的详细说明,配水支管的喷头数目在自喷规范第8条有规定

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10