现在遇到一个工程贴面砖外墙与涂料外墙处无腰线分隔,请哪位高手指点一下节点处如何处理!!!

全部回答(4 )

  • ljy126
    路过,学习一下:victory: :victory:
    2010-12-03 10:31:03 来自 PC 评论 举报
  • zhongwnag007
    你好 我现在做的工程也有这个情况出现。。。一层至6层,贴面处理,到七层就改用涂料了,不需要做保温的。。接头的节点现在也在想怎么搞了。。请 指点 指点
    2010-12-01 23:38:01 来自 PC 评论 举报
  • likekd
    工程意见:
    在此部位通过设置伸缩缝,彻底的将其断开,同时保温板的断面一定做好耐碱网格布的翻包,保证网格布能被抗裂砂浆复合。
    原因:面砖饰面、涂料饰面部位抗裂砂浆的厚度不一样,造成外饰面在此部位出现错台,
    楼上说的用滴水线分割也是一种解决方案,但不足之处是你需要切割保温板,随时间的推移,分隔条会出现脱落,也可能渗水。
    建议:在伸缩缝内部用聚苯乙烯圆棒进行填充,而后用建筑密封胶(或中性硅酮耐候胶)进行封堵,封堵完毕,在密封胶凝固之前,用圆弧状工具将此部位刮涂一遍。
    2010-10-27 18:16:27 来自 PC 评论 举报
  • z1l2
    根据现场多年的经验,外墙面砖与外墙涂料必须采用分隔处理才会取得较好效果,一般采用黑色成品滴水线条进行分隔。
    2010-10-17 09:02:17 来自 PC 评论 举报