土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 小高层消防?急!!

小高层消防?急!!

发布于:2002-04-25 20:21:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 5 2452 [复制转发]
12层板式小高层,5个单元,1梯2户,每层设1个双栓消火栓,是否每个单元屋顶都需设置消防水箱和气压稳压装置,这样做是否合适?如果每栋小高层设1个消防水箱和1套稳压装置,是否可行?甲方不让在屋顶设置环形管网,有这方面工程经验的同行请赐教,谢谢!!

按北京市的规定,在通县的居住区是否需要设中水系统!!谢谢!1

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • 飞鱼
    飞鱼 沙发
    这甲方的要求也够怪
    梯间成环具体是怎样的啊?
    2002-04-28 23:47:28

    回复 举报
    赞同0
  • 96013103
    96013103 板凳
    如果压力够,不做气压给水装置也可以吧?
    2002-04-28 13:43:28

    回复 举报
    赞同0
  • xd999888
    xd999888 地板
    两根立管,单口栓,梯间成环!!!!!!!
    2002-04-27 00:57:27

    回复 举报
    赞同0
  • mesgi
    mesgi 4楼
    一个消防水箱(容积要够)+一个气压稳压装置就够了。
    2002-04-26 22:50:26

    回复 举报
    赞同0
  • hugngcyzf
    hugngcyzf 5楼
    何人遇到和我一样的问题?兄弟刚做了一个
    2002-04-26 18:45:26

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

27.97 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

非自灌的水泵安装有图籍吗?灌引水的装置是怎样的?

我现在设计的一个消防泵房,不得已将水泵放在了水池之上,看了看规范,是"宜",松了一口气,但没有相关的资料,不知道怎么设计引水装置?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10