在设计两层网点上托多层住宅的设计时,由于网点面积较小,每个网点第二层设一个消火栓。一层网点的消火栓可通过楼梯拉到二楼。请问专家,二楼可以看作有两股水柱吗?
发布于
2002-04-22 23:44:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
刘峰
当采用敞开楼梯间时,可以共用,但要满足水柱的要求
2002-04-24 21:28:24
来自 PC
评论
举报
xxhsy
在多层建筑中可以,但高层建筑不能这样做
2002-04-24 16:37:24
来自 PC
评论
举报
mercury
vilen dank!
2002-04-23 22:55:23
来自 PC
评论
举报
visitor
高规要求同层两股水柱。建规未做要求。
2002-04-23 20:05:23
来自 PC
评论
举报
ljx
可以!
2002-04-23 09:30:23
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(8条)