土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ CFG桩打偏了应该怎么处理

CFG桩打偏了应该怎么处理

发布于:2010-10-14 09:33:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
最近遇到一个工程,采用CFG桩复合地基进行地基处理,筏板基础。CFG桩施工完毕基槽开挖以后发现有超过三分之一的桩都打偏了,不能满足规范小于0.4倍桩径的要求,请教各位高手,在这么情况下应该怎么处理,是否必须进行补桩?现在基槽已经开挖,补桩施工会对施工完毕的桩产生影响吗?应怎么解决?
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

66.01 万条内容 · 1632 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

市政供水主管道法兰压力等级PN一般多大?

市政供水主管道法兰压力等级PN一般多大?主线管接水厂,DN800,还有支线管500 300 100800 500 300 200 100的法兰一般压力等级是多少的呢

回帖成功

经验值 +10