土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 灭火器的选择问题

灭火器的选择问题

发布于:2002-04-17 17:09:17 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
请问:仪表间、配电室配置什么类型的灭火器合适?磷酸铵盐干粉会破坏设备,卤代烷又不让用,二氧化碳行不行?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • arle
    arle 沙发
    谢谢各位,还有什么更好的选择吗?
    2002-04-29 21:16:29

    回复 举报
    赞同0
  • arle
    arle 板凳
    该区域为A类火灾,按GBJ 140-90(1997年版),应选用水型、泡沫、磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器,但干粉使用后会破坏电气、仪器设备,卤代烷(1211、1301)破坏大气臭氧层,只在非常重要的场所(如大型网络中心)配置;二氧化碳虽然可以,但灭火效果欠佳,而且压力高不易操作;七F丙烷又太贵。???
    2002-04-23 20:41:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多