土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 如何解决热泵热水器的负荷过载问题和除霜问题
近年来生产热泵热水器的公司越来越多,而如何解决热泵热水器的负荷过载问题和除霜问题是很关键的,室外的温度高 负荷过载影响压缩机的寿命,除霜又耗能,大家有什么好的办法解决吗?
请多多指教!!!!!!!!!!!!

全部回答(2 )

  • dellvsibm



    最好那个蒸发风扇电机的转速能有几档可以调整的,系统应该根据外界的温度来调整选哪一个档位的风速。
    除霜:热气旁通
    不知道有没有加四通阀换向除霜的。
    2006-08-03 10:12:03 来自 PC 评论 举报
  • glgo
    1、只要把蒸发风扇风量减小,就可以限制过载!
    2、可以用热气旁通除霜,就可以了。
    2006-02-21 08:46:21 来自 PC 评论 举报
相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.61 万条内容 · 228 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10