“接地装置围绕建筑物敷设成环形接地体”该如何理解?

发布于:2006-02-17 10:00:17 来自:电气工程/防雷减灾 29 15585 [复制转发]
《建筑物防雷设计规范》
第3。2。4条里: 五 防直击雷的接地装置应围绕建筑物敷设成环形接地体,。。。。。略
第3。3。4条里: 在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。
第3。4。2条里: 在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。
我想问一下,这里的“围绕建筑物”指的是在建筑物外,距建筑物3M敷设呢?还是指沿着建筑物外墙下的地梁敷设呢?或这两者均可?
我觉得沿着建筑物外墙下的地梁敷设就可以,这样还可以利用地梁内的钢筋。可我也看到过高层建筑图纸,在建筑物外敷设了一圈人工接地体,我不知道这样做是不是合理,必须要这样做吗?
想听听各位的想法,谢谢!

全部回复(29)

只看楼主 我来说两句
  • hn.xhz
    hn.xhz 沙发
    关键是接地电阻应满足设计要求。
    2008-02-25 10:33:25

    回复 举报
    赞同0
  • liqingyi
    liqingyi 板凳
    工业建筑的做法一般单体建筑物都做环形接地网,各个单体接地网再连成总网。
    2008-02-20 17:02:20

    回复 举报
    赞同0
  • kuaileshanfeng
    同时做可以更好的减少接地电阻,可以有效的防雷。主要的是外围接地是为了独立基础而专门设计的,可以一一将单个基础连接起来而形成一个闭合通路。
    2006-06-30 23:03:30

    回复 举报
    赞同0
  • ykx1982
    ykx1982 4楼
    我看到过的做法是这样的:超过30米,每层都要做均压环,具体做法是采用8以上的镀锌圆钢沿建筑物最外圈的梁敷设一圈。用于防止侧面雷击!
    做墙外3M的人工接地体的作用个人理解于26楼同
    2006-06-29 21:52:29

    回复 举报
    赞同0
  • zanhang
    zanhang 5楼
    做墙外3M的人工接地体是防止基础内接地达不到设计要求。
    2006-06-29 21:05:29

    回复 举报
    赞同0