土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 酒店式公寓应该按宾馆还是按高级住宅考虑?

酒店式公寓应该按宾馆还是按高级住宅考虑?

发布于:2006-02-16 17:16:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 81 9834 [复制转发]
手头在做一个酒店式公寓,27层,一类高层,但不是集中空调,采用分体空调机,通风只考虑消防排烟和卫生间换气,大家说说,应该设置喷淋吗?

为便于大家对照研究,将《高规》7.6.2条摘录如下:
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。

全部回复(81)

只看楼主 我来说两句
  • tianya88888888
    我个人对酒店公寓都有设置喷淋的,不同地区的消防意见都不一样,特色
    2009-10-16 08:38:16

    回复 举报
    赞同0
  • tianya88888888
    消防都同意不做了,你即使画了喷淋,甲方也不一定会上吧
    现在施工图审查好过,消防和人防审查才是坎吧
    2009-10-16 08:37:16

    回复 举报
    赞同0
  • pegion
    pegion 地板
    工程项目在江苏的话,建议楼主还是把喷淋考虑进去,按本人的理解,至少走道是要做的,为安全考虑,建议户内也设计喷淋系统
    2009-10-15 11:04:15

    回复 举报
    赞同0
  • shlejie
    shlejie 4楼
    酒店式公寓应该按公共建筑设计,不能按住宅设计.
    2009-10-12 12:12:12

    回复 举报
    赞同0
  • waltersolo
    waltersolo 5楼
    感谢楼主,楼主的图真是好,好详细,我们就需要这样的图纸,设计也是多交流的,所以我很感谢楼主的图纸,我会回去好好研究的,希望还有更好的图纸,谢谢楼主!!!!!
    2009-10-12 11:46:12

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(81条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.13 万条内容 · 603 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问楼下楼上的地形不同面积不同怎么布置消火栓啊

各位大虾 ,我现在的设计是一栋15层的宾馆,主要分5部分,A,B,C 为大厅,会议厅和餐厅,都只有2层,他们的后面为D.E楼,D楼三层以上是宾馆房间,E楼2层以上是宾馆房间,现在屋顶水箱设在E楼,请问大家ABC的消防要怎么布置啊???直接从室内给水管网接出行不,或者 拜谢!!

回帖成功

经验值 +10