土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 人防荷载取值问题

人防荷载取值问题

发布于:2006-02-15 23:20:15 来自:建筑结构/混凝土结构 11 58587 [复制转发]
1,规范GB50038-94表4.5.3-1中,荷载范围如此大,到底取多少
2,规范GB50038-94表4.5.5中,荷载取值与顶板覆土厚度有何关系

全部回复(11)

只看楼主 我来说两句
  • wyc_922
    wyc_922 沙发
    给你参考一下
    人防地下室设计若干问题


    1.工程简介:

    深圳市泰然实业有限公司306高层工业厂房是1栋18层(地下1 层)的框架一剪力墙 结构的高层工业建筑。建筑面积31200m2,建筑高度79.8m,地震烈度为7度,框架等级为3 级,剪力墙等级为2级。地下室面积3908m2,其中含人防面积1390m2,分两个人防单元 ,层高4.4m,桩基采用预应力砼管桩。 地下室的设计中考虑人防的问题,有一个平战结合的问题,即既要考虑平常使用时荷载较小,需满足建筑使用上大空间的问题,又要考虑人防时荷载较大,结构上很难满足大空间的问 题,如何协调两种状态下不同的使用要求,以下讲几点笔者在人防设计方面的一些体会,以 资借鉴。

    2.人防结构设计的特点

    人防即人民防空,人民防空的任务是根据国防的需要,动员和组织群众采取防护措施,防范 和减轻空袭危害。除采取人员疏散的措施之外,也是战时防空的最重要的措施之一。防空地下室结构设计的主要内容包含两方面:一是主体结构设计,包括顶板、外侧墙、底板等其它 构件的结构设计,二是孔口防护设计,包括出入口的防护和消波系统(防护设备),其中出入 口的防护包含防护密闭门的选用、门框墙、临空墙的计算、出入口通道(包括风井)的计算等 几个方面,而消波系统则包含防爆破活门的选用和扩散室(箱)的设计,那么,这些内容的结构设计与一般的结构设计有何不同呢? 第一、结构设计的可靠性可以降低,一般建筑结构pf≈10,而人防结构pf≈6% ,第二,考虑结构的动力响应,第三,结构构件可考虑进入塑性工作状态,第四、材料设计 强度可以提高,实验表明,在快速加载的情况下,这时材料力学性能发生比较明显的变化, 主要表现为强度提高,但变形性能包括塑性性能等基本不变,这对结构工作起到有利作用, 例如钢材强度可提高1.15~1.5倍,对砼强度可提高1.5倍,这是在设计中考虑材料强度综合 调整系数来完成的,第五,重视构造要求,人防设计的许多构造要求是与一般的建筑设计不 同的,要求更为严格,故仅仅只考虑受力计算,不考虑构造措施是不合理的。

    根据以上所述的结构设计的特点,我们可以确定防空地下室结构设计的一般原则,①平战结 合,取控制条件,在民用建筑的人防地下室的结构设计中,一般只涉及5级或6级人防设计, 结构的顶板基本上都由战时控制,而侧墙和底板则因地下室的结构型式的不同而由实际情况 确定;②只进行强度的验算,由于在核爆动荷载作用下,结构构件变形极限已用允许延性比 的控制,且在确定各种构件允许延性比时,已考虑了对变形的限制,因而在防空地下室结构 设计中,不必再单独对结构构件的变形与裂缝开展进行验算;③只考虑一次核袭击;④注意 各部件的协调,以免因设计控制标准不一致而导致结构的局部先行破坏,失去整个防护建筑 的作用;⑤地面与地下承重结构体系要协调,不能出现两者强弱相差较大的情况。

    了解了结构人防设计的特点及原则之后,我们首先就必须确定计算所需的荷载值。

    3.人防荷载的确定 如前所述,人防地下室结构设计主要考虑抵抗空气冲击波。当核武器在空中爆炸时,当冲击 波传播到地表时,形成反射冲击波,因反射波是在被入射波压密和加热过的空气中传播,且 压力又高,所以反射波的传播速度要比入射波快,当反射波波阵面终于赶上入射波波阵面后 ,则汇合成为一单一的冲击波,即合成波,合成波波阵面靠近地面部分是垂直于地面的,即 合成波是水平方向传播的,对抗力等级较低的防空地下室来说,所受的冲击波即为这种合成 波(即地面冲击波)。防空地下室的顶板一般就直接承受地面冲击波的超压和负压作用,而对 于侧壁和底板,因空气冲作用于地表,压迫土体并使其产生运动,上层土体受压后连续向下传递压力,这种土体的压缩状态由上向下逐层传播过程称为土中压缩波的传播,当遇到侧壁或底板的阻挡后,则会产生超压、动压和负压作用,这就是侧壁和底板需考虑的问题。

    本工程人防地下室防护等级为6级(级别的确定是根据国家制订的《人民防空工程战术技术要 求》确定的,是由人防部门确定后发文予设计单位),采用全埋式现浇钢筋混凝土人防地下室,各部位等效静荷载取值分别为:

    3.1顶板:首层外墙为180mm实心砖填充墙,且墙面开孔面积大于50%,故不计上部建筑物对地面空气冲击波超压作用的影响,等效静荷载标准值q=60KN/m2。

    3.2侧墙:上部建筑物为抗震设防的框架—剪力墙结构,故应放入上部建筑物对地面空气冲击波超压值的影响,根据本工程地质条件,人防地下室侧壁范围内分别有非饱和土和饱和土 ,取其加权平均值,并考虑周围基坑支护的阻隔作用,故地下室侧壁等效静载荷标准值q =40KN/m2。

    3.3底板:本工程采用桩基础,当核爆荷载q作用于顶板时,荷载随板、梁、柱传至桩上,因人防设计时不考虑地基承载力和地基变形,由q产生的q由桩与底 板共同承受,故小于规范中按箱形地下室底板的等效静荷载值40~50KN/m2。,与平时荷 载作用下因桩不均匀沉降而产生的底板受力相比,不起控制作用,故不予考虑。

    3.4门框墙:所受荷载由两部分组成,一是直接作用在墙上的荷载qe=200KN/m2。;二是由门扇传来的等效静载标准值,分别按门扇的型号、大小计算确定。

    3.5临空墙:依工程实际情况和规范表4.5.7取其等效静荷载标准值为130KN/m2。

    3.6隔墙:隔墙分两种,一是相邻防护单元间隔墙的设计压力值为50KN/m2。;二是6级人防地下室与普通地下室相邻间的隔墙,其普通地下室一侧的设计压力选用值为90KN/m2。 其它各种防护密闭门、防爆波活门、扩散室的设计压力均由规范中有关规定选用,当所有构 件的等效静荷载值确定后,即可进行结构计算。

    2006-02-17 15:27:17

    回复 举报
    赞同2
  • dalanmao727
    dalanmao727 板凳
    太谢谢了
    2008-01-05 14:03:05

    回复 举报
    赞同0
  • 熊猫聊神
    熊猫聊神 地板
    不错,学习了
    2007-09-05 12:49:05

    回复 举报
    赞同0
  • liyabin0715
    合成波波阵面靠近地面部分是垂直于地面的,即 合成波是水平方向传播的??
    怎么理解,请解释一下!!谢谢!
    2007-09-04 13:09:04

    回复 举报
    赞同0
  • sgs3
    sgs3 5楼
    我在做带地下人防的工程,有一点我不明白在参数输入中我按六级人防的荷载输入了顶板人防等效荷载60,在pkpm第三项荷载计算中我要不要再输入呀,如果不输入 从哪能看到人防荷载到底导没导到板上。
    人防荷载到底应怎样输
    请大家帮忙谢谢!
    2007-03-15 12:45:15

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(11条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

139.66 万条内容 · 1626 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

荷载取值与顶板覆土厚度有何关系

2,规范GB50038-94表4.5.5中,荷载取值与顶板覆土厚度有何关系

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10