土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 氨系统高压储氨器容积的确定!!!!经验与公式

氨系统高压储氨器容积的确定!!!!经验与公式

发布于:2006-02-15 22:50:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位制冷界武林高手:小弟最近在工作中遇到些问题想请教大家!希望大家提供些经验公式和书本公式或是其他方法。
我最近在进行氨系统改造计算,但是在运算中到些麻烦,书本上选择氨高储公式: VZA容积=G氨总循环量*V氨液比容*Φ公称容积/β充满度 实际系统有高储一台5立方、二台4.4立方,卧蒸式蒸发器一台360一台300,改造后我要运行两台蒸发器,不知道应该选那几台高储?(我选5+4.4立方,系统高储可以联网)
我请教过别人:氨系统高储容积为系统最大蒸发器储氨量,要根据系统正常蒸发器液位、温度变化液位上限等等来确定高储容积,容积上限减去蒸发器内部换热管容积既是高储容积,不知道对不对。希望搞过系统设计、施工的高手提供些经验公式、或是其它方法。谢谢!!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • c1x2j5j3z3
    c1x2j5j3z3 沙发
    1.氨高压桶计算公式: V=G*V*Φ/1000β
      式中:G为系统制冷剂的总循环量,kg/h。
       V为冷凝温度下氨液比体积,l/kg。
       Φ为高压桶的容积系数,冷库公称容积小于或等于2000m3时Φ=1.2
                冷库公称容积小于或等于2001-10000m3时,取Φ=1
                冷库公称容积小于或等于10001-20000m3时,取Φ= 0.8
                冷库公称容积大于20000m3时,取Φ= 0.5
                1000为升换算为立方米的换算倍数
                β为高压桶的氨液充满度,β=0.7
    以上公式已考虑各种因素,故不用单独再考虑蒸发器的容积。

    2.高压桶数量可选二台,最好相同型号的,若不同型号的组合需考虑最高液位标高相等,高压桶需设液体均压管和气体均压管,而且平衡管管径不能太细。
    2006-04-18 09:29:18

    回复 举报
    赞同0
  • lxm738
    lxm738 板凳
    各位高手,系统制冷剂的总循环量怎样确定与计算?请教!
    2006-04-17 17:50:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

氨系统管径的确定!!!经验与公式

各位制冷界武林高手:小弟最近在工作中遇到些问题想请教大家!希望大家提供些经验公式和书本公式或是其他方法。我最近在进行氨改造但是在计算设计时遇到些困难,氨制冷管道如何确定氨制冷管流速气体管道:吸入管(氨液分离器至压缩机)12~20m/s(取16 m/s)排气管(压缩机至冷凝器)15~25 m/s(取20 m/s)液体管道:高压自流输液管0.5 m/s氨制冷管道压力降吸气管或回气管(-15℃)压力降9.91kpa

回帖成功

经验值 +10