土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 帮忙分析一下发电机运行中自动降压可能是什么问题?

帮忙分析一下发电机运行中自动降压可能是什么问题?

发布于:2006-02-15 09:02:15 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
各位老师请教:
帮忙分析一下发电机运行中自动降压可能是什么问题?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • thshgh
    thshgh 沙发
    打开看见自己的帖子,发现这个问题没答案。
    不过问题已经解决,是碳刷架绝缘降低引起的,负极碳刷架摇测绝缘为0了,更换碳刷架绝缘垫后已经正常。
    谢谢各位的指点!
    2007-03-06 04:39:06

    回复 举报
    赞同0
  • thshgh
    thshgh 板凳
    好的,等停机了我做做这方面的检测,谢谢了
    2006-03-07 08:18:07

    回复 举报
    赞同0