本人目前设计一项小的通风工程,利用风机吹出来的近似于室温的风直接通向设备进行冷却。该设备对空气有一定要求,需要进行高效过滤。因此我设计了三级过滤,初效,中效,高效。现在打算将高效放在风机出风口,初效放在风机吸风口,现在中效过滤器拿不准安装位置,是放在风机出风口呢,还是放在吸风口呢?各有什么利弊么?请高手明示。

所使用的风机机外余压较高,至少是4000pa,随着过滤器两端压差增大,出风压力还会提高,而三种过滤器是桶形的,下进上出,两侧连接dn100风管,风量大约200m3/h,高手帮忙分析一下过滤器的位置。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • qqwwnchj
    qqwwnchj 沙发
    各位:
    如果不考虑风机对输送气体的污染,单纯从过滤器效果上考虑,放在这么大的正压后面,中效过滤器的效率会有影响么?
    2006-02-17 09:38:17

    回复 举报
    赞同0
  • qqwwnchj
    qqwwnchj 板凳
    谢谢各位大虾的帮助,可能我的问题没有讲太明白,我想问的是中效过滤器是放在正压段好还是负压段好,对于高效的保护大家可以不必考虑,或者说如果不装高效过滤器,那么中效是放在正压段好还是负压段好?请大虾们帮忙分析一下。

    至于我使用的风机是高扬程低流量的,原理类似多级泵,不是普通的离心风机,选这种风机是由于供风设备压损大,且需要流量小造成的。
    2006-02-16 14:11:16

    回复 举报
    赞同0