土木在线
资料
论坛
课程
软件
会议
APP
产品
直播
VIP会员免费下载全站千万资料
距离会员到期还有
30
天
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
制冷技术
\
蒸发温度越高,制冷系统的COP越大,那么蒸发温度的最高值如何确定?
蒸发温度越高,制冷系统的COP越大,那么蒸发温度的最高值如何确定?
同上:蒸发温度越高,制冷系统的COP越大,那么蒸发温度的最高值如何确定?
发布于
2010-10-12 23:06:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(30 )
killzx99
高蒸发压力说明制冷剂循环量大
高冷凝压力说明冷凝侧排热不畅
以上导致压缩机由于负荷大过载且热量无法通过冷凝侧散出
最终导致热保护
2011-12-28 11:29:28
来自 PC
评论
举报
hnlgsgly
为什么高冷凝压力跟高蒸发压力时电流最大? 电流最大是不是会引起过载
2011-12-27 13:51:27
来自 PC
评论
举报
lszt007
另外,我觉得蒸发温度最大值和压缩机的形式有关系,因为一些压缩机靠压差供油,当冷凝温度一定时(环境温度稳定)时,蒸发温度过高可能导致供油不足。。楼主是不是问这个问题呢?
2011-08-17 11:17:17
来自 PC
评论
举报
killzx99
热汇指的是从高温热源(冷凝放热)的环境
热源指的是从低温热源(蒸发吸热)的环境
蒸汽压缩式制冷解决的靠加入高品味能(电能)就是从低温热源吸热到高温热源放热的的过程
实际上是一个热量搬运的过程
因为根据热二率,热量是不会自发的由低温传向高温的,热量传导是有单向性的,即只从高温到低温
而制冷需要从低温到高温搬运热量,需要加入更高品味能(比如电能)
2011-08-17 10:57:17
来自 PC
评论
举报
killzx99
这位说的是对的,就是这个道理
2011-08-17 10:53:17
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(30条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
htwangsir
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
2
粉丝
0
+ 关注
私信
制冷技术
返回版块
14.38 万条内容 · 577 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(30 )
