土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发温度越高,制冷系统的COP越大,那么蒸发温度的最高值如何确定?
同上:蒸发温度越高,制冷系统的COP越大,那么蒸发温度的最高值如何确定?

全部回答(30 )

  • killzx99
    高蒸发压力说明制冷剂循环量大
    高冷凝压力说明冷凝侧排热不畅
    以上导致压缩机由于负荷大过载且热量无法通过冷凝侧散出
    最终导致热保护
    2011-12-28 11:29:28 来自 PC 评论 举报
  • hnlgsgly
    为什么高冷凝压力跟高蒸发压力时电流最大? 电流最大是不是会引起过载
    2011-12-27 13:51:27 来自 PC 评论 举报
  • lszt007
    另外,我觉得蒸发温度最大值和压缩机的形式有关系,因为一些压缩机靠压差供油,当冷凝温度一定时(环境温度稳定)时,蒸发温度过高可能导致供油不足。。楼主是不是问这个问题呢?
    2011-08-17 11:17:17 来自 PC 评论 举报
  • killzx99


    热汇指的是从高温热源(冷凝放热)的环境
    热源指的是从低温热源(蒸发吸热)的环境

    蒸汽压缩式制冷解决的靠加入高品味能(电能)就是从低温热源吸热到高温热源放热的的过程
    实际上是一个热量搬运的过程

    因为根据热二率,热量是不会自发的由低温传向高温的,热量传导是有单向性的,即只从高温到低温

    而制冷需要从低温到高温搬运热量,需要加入更高品味能(比如电能)
    2011-08-17 10:57:17 来自 PC 评论 举报
  • killzx99


    这位说的是对的,就是这个道理
    2011-08-17 10:53:17 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(30条)