土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 正压送风口可以设在顶板上吗?
最近做的一个项目,地下室电梯前室没地方设置正压送风口,建筑让我放在顶板上,然后用混凝土风道砌到一楼正压送风井下面,我以前没见过这样做的,请问这样可以吗?

全部回答(8 )

  • pxyong2008
    对呀 完全可以的, 做手动的也没问题的.没有必要做远程控制.
    2006-02-20 15:45:20 来自 PC 评论 举报
  • wyyjhc
    谢谢!
    2006-02-15 12:56:15 来自 PC 评论 举报
  • zsj213888
    可以远程控制的,以前做过一个项目就是这么处理的。
    2006-02-14 21:19:14 来自 PC 评论 举报
  • sailslx
    设在顶板的送风口上手动开启有困难,所以一般没有设在顶板的。
    2006-02-14 20:59:14 来自 PC 评论 举报
  • sezie


    做转换是什么意思?
    这只是讨论加压送风口的位置而已吧?一般是距地零点几米,但好象也没有哪有规定不能放在顶上吧~~
    2006-02-14 15:10:14 来自 PC 评论 举报