土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 不太明白母差保护,向高手请教。

不太明白母差保护,向高手请教。

发布于:2006-02-13 11:16:13 来自:电气工程/输变电工程 8 2039 [复制转发]
两段母线,需要加母差保护。我以前没用过,请介绍一下原理和使用的注意事项。

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • tcchezhong
    tcchezhong 沙发
    电气专业博大精深,我不明白的东西还多着哪!
    学不过来呀!只能是用啥学啥了。
    2006-02-14 14:40:14

    回复 举报
    赞同0
  • zhongliangwang@co163
    难怪。不是电力系统内设计院
    2006-02-14 13:47:14

    回复 举报
    赞同0
  • tcchezhong
    tcchezhong 地板
    TCC。
    化工设计。
    2006-02-14 13:40:14

    回复 举报
    赞同0
  • zhongliangwang@co163
    搂主是做什么工作的?看积分和等级挺高的嘛
    2006-02-14 13:38:14

    回复 举报
    赞同0
  • tcchezhong
    tcchezhong 5楼
    在下列情况下,应装设专用毋线保护:
    1)需快速而有选得地切除一段或一组母线上的故障,以保证发电厂及电力网安全运行和
    重要负荷的可靠供电时。
    2)当线路断路器不允许切除线路电抗器前的短路时。
    属于这一条。(2*30MW发电,负荷2*25MW)。
    2006-02-14 13:31:14

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(8条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.07 万条内容 · 462 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请各位师傅帮忙分析一下

:洗马林站通过321线路到郭磊庄站搭桥后经过318线路到孔家庄站.从洗站发出信号后,用选频表测郭站接收信号变化幅度较小,属正常范围之内.到孔站测量发现变化幅度较大,据观察当变化幅度超过1BD时,洗马林通道就会断掉.厂家来人后也判断不出问题根源

回帖成功

经验值 +10