土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请教干盘管接管问题!

请教干盘管接管问题!

发布于:2006-02-11 17:36:11 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
干盘管的设计进出水温度是12~18度,冷水机进出水温度是7~12度,有什么简单的方法能达到干盘管的进出水温度要求吗?

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • rockgen
    rockgen 沙发
    加板换还得加水泵,当初设计的时候把这项成本漏掉了。冰水主机是跟空调机组共用的所以也是不可能。有什么便宜的方法吗?
    2006-02-13 09:59:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多