请教有关于洁净室降低洁净等级如何计算.
请教有关于洁净室降低洁净等级如何计算.
请教各位暖通前辈们,我公司把原来洁净室洁净等级从一万级降低到十万级请教可以节省多少能源如何计算.在此谢谢各位先了.
发布于
2006-02-10 14:07:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(5 )
hongweide
明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦
2009-07-12 17:18:12
来自 PC
评论
举报
geminixu
首先,按你说的,肯定是省能的,而且不少。但计算系统全年运行功耗是一件很复杂的事,首先你知道原先系统的全年运行功耗吗?没有的话,怎么比较?
其次,这里面牵涉因素很多,除了上面所说的,还有运行班次,气象条件、不同年份等动态的因素。即便是能耗分析软件,先不说会不会使用能耗分析软件,即便是不同的软件、方法得出的结果也是不一样的。
通常,这样的报告都是糊弄人的,大致弄个结果,估计数量级是差不了的。
我们这儿做过节能减排的项目,找的大学给做的报告,反正我是不信那些数据的。
2009-06-05 11:29:05
来自 PC
评论
举报
leilongx
我认为从以下几个方面考虑
1、主要看洁净房间的面积大小,洁净面积大了,相对来讲节能比较明影。
2、看空调房的温湿度要求,如是要发热量大的话,改变送风量的话会导致空调温湿度达不到要求。
3、风量小了,如是改造工程且空调不变的话,就会出现相对严重抽湿现象,就会出现象边加湿边除湿现象。导致实际消耗能量降不来。
4、要改换风机的大小和高效送风口的数量,以保证低风量时,送风口出风风速。
导致词
2009-06-02 17:38:02
来自 PC
评论
举报
boy1234boy
楼主为何总是抓住这个问题不放呢?
第一,从初期投资方面来说:净化机组从万级降至十万级换气次数降低近10次/小时,如果对于一个500平方米的洁净厂房来说,机组送风量减少近13500立方米每小时,再有就是高效过滤器的选择,如一个20平方米的洁净室(房间标高为2.7米)情况下要选用GB01(额定风量1000立方米每小时)两个,面是在十万级情况下只需GB02(额定风量500立方米每小时)两个,还有就是管道制作安装费也相应减少,如万级情况下送回风主管管径要1250mm*800mm,而在十万级时只1000mm*640mm(主支管及支管就不用说了),这样要节省多少钢材和人工费用呀?
第二,就是运行费用,比如说上面的净化机组在万组情况下的功率为22KW/h,而在十万级情下为16KW/h,也就是说每天节约耗电量为48KW,每月呢?每年呢?
还有就是管理和维护费用很多很多,这些都是显而易见的。
以上所述均受蓝星星所启发,如有不周之处还请各位见谅!
2006-02-10 22:42:10
来自 PC
评论
举报
deathgod007
降低级别后,首先你的风量变小,空调机组的价钱下来了,不用选那么大的风机了,然后与之相关的电线及开关相应变小,空调风管变小,过滤网不必选取高精度的及那么多数量了,一些工艺上的东西相应要求变小了,其它没什么了
2006-02-10 21:14:10
来自 PC
评论
举报
文章推荐
资料推荐
课程推荐
wwwabcd
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
7
粉丝
0
+ 关注
私信
洁净空调系统
返回版块
7.3 万条内容 · 283 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
