土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 檩条应不应该刷防火涂料

檩条应不应该刷防火涂料

发布于:2010-10-11 15:24:11 来自:建筑结构/钢结构工程 16 55816 [复制转发]
我设计的钢结构厂房,屋面为檩条上100mm厚岩棉夹芯板。耐火等级为二级,按照防火规范,柱耐火极限≥2.5小时,柱耐火极限≥1.5小时,屋面承重构件耐火极限≥1.0小时。不知道檩条归不归到屋面承重构件,我看别的防火设计资料上说檩条的耐火极限≥0.5小时。不知道那个是正确的?根据钢结构设计规范,无防火措施的钢材的耐火极限为0.25小时。我们院的一级建筑师说檩条不用刷防火涂料,但是不刷的话又不满足耐火极限。到底应不应该刷?

全部回复(16)

只看楼主 我来说两句
  • liguangsheng1234
    本人看法有所不同。
    “防火规范第3.2.8条:二级耐火等级厂房的屋顶承重构件可采用无保护层的金属构件”这句话本身就有争议,因为门式刚架不同于其他屋顶承重构架,梁柱和共同受力,梁不具备承载力时,则柱也会倒塌,这与梁柱分开的受力体系不同,例如砼柱-钢梁结构。所以各地处理此类问题时也不完全相同,具体以当地消防队意见为准。
    那么檩条应不应该刷防火涂料?我所做的工程中(二级耐火),有要求刷的,也有可以不刷的。这是一笔糊涂账,各地消防队意见是不同的。
    那么,我们暂抛开消防队的意见,但从规范角度出发到底刷不刷?“屋顶承重构件是指用于支承屋面荷载的主结构构件”,我个人意见,如果门式刚架设计时考虑隅撑的侧向支撑作用,它就变成主结构的一个不可缺少的组成部分,就应该刷,反之就可以不刷。
    2010-10-17 12:47:17

    回复 举报
    赞同1
  • applecheng_31
    applecheng_31 板凳
    新防火规范出来后,檩条的处理需要有所不同吗?新的规范已经取消可以不刷防火的规定,如果套用老规范中,屋顶承重构件的定义,仅是为整个结构或屋架提供支撑作用的,如隅撑、兼当系杆作用的檩条,那么普通
    檩条应当还是可以不刷防火涂料的,不知理解正确否?
    2016-06-13 15:53:13

    回复 举报
    赞同0
  • jrmq
    jrmq 地板
    我们院是从严执行的,一般都要求刷
    2015-07-14 16:24:14

    回复 举报
    赞同0
  • jrmq
    jrmq 4楼
    非常有益的探讨。
    2015-07-14 16:23:14

    回复 举报
    赞同0
  • smywnejc
    smywnejc 5楼
    一般是不刷檩条的
    2010-11-14 00:51:14

    回复 举报
    赞同0