按屋面开洞考虑的话,位移和周期都一塌糊涂,按刚性楼板假定的倒是结果挺好,但又不太符合实际
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16)
只看楼主 我来说两句“防火规范第3.2.8条:二级耐火等级厂房的屋顶承重构件可采用无保护层的金属构件”这句话本身就有争议,因为门式刚架不同于其他屋顶承重构架,梁柱和共同受力,梁不具备承载力时,则柱也会倒塌,这与梁柱分开的受力体系不同,例如砼柱-钢梁结构。所以各地处理此类问题时也不完全相同,具体以当地消防队意见为准。
那么檩条应不应该刷防火涂料?我所做的工程中(二级耐火),有要求刷的,也有可以不刷的。这是一笔糊涂账,各地消防队意见是不同的。
那么,我们暂抛开消防队的意见,但从规范角度出发到底刷不刷?“屋顶承重构件是指用于支承屋面荷载的主结构构件”,我个人意见,如果门式刚架设计时考虑隅撑的侧向支撑作用,它就变成主结构的一个不可缺少的组成部分,就应该刷,反之就可以不刷。
回复 举报
檩条应当还是可以不刷防火涂料的,不知理解正确否?
回复 举报