土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教:压缩机吸排气

请教:压缩机吸排气

发布于:2006-02-08 12:37:08 来自:暖通空调/制冷技术 13 1960 [复制转发]
新手请教:一台冷库的压缩机(比泽尔)的吸排气故障,低压正常,高压很低(0.7Mpa,正常1.4Mpa),请教这种故障对压缩机本身及制冷效果有什么影响?谢谢

全部回复(13)

只看楼主 我来说两句
  • dongzhesheng@co163

    同意这一说法!
    2006-02-22 20:49:22

    回复 举报
    赞同0
  • ygw001
    ygw001 板凳
    R22在0.7Mpa时对应的冷凝温度是16℃。高压排气压力低到这种状态,有两种可能:

    1.制冷剂不足,现状是蒸发温度虽然正常,但制冷能力下降,不足以达到机器的制冷能力。这时应该补充制冷剂了。

    2.冷却水温度太低,在冬季时分,室外温度较低,如果是水冷式冷凝器,水温在10℃左右,如果是空气式冷凝器,室外温度在0℃左右,冷凝温度均可能达到0.7Mpa,这不必有所疑惑。
    2006-02-22 12:58:22

    回复 举报
    赞同0
  • zhilenggong
    zhilenggong 地板
    你确认别的什么毛病也没有吗  比如冷凝器压力(水.风机) 在有排气压力表你看了没有呀  
    2006-02-18 03:01:18

    回复 举报
    赞同0
  • zhilenggong
     你说的这个现象我不太知道 机器我也不酸了解  但要是换成镙杆机的话 这个毛病就是没满载 
    2006-02-18 02:59:18

    回复 举报
    赞同0
  • ysq333
    ysq333 5楼
    2CC-4.2 这型号是新型号!它的旧型号是2CL-4.2
    你能把它的工况说的详细点吗?
    这台机器是新安装的还是以前用过。


    2006-02-15 12:24:15

    回复 举报
    赞同0