土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教一个菜菜的问题~~

请教一个菜菜的问题~~

发布于:2006-02-07 22:07:07 来自:电气工程/成套电气设备 7 1219 [复制转发]
真空断路器(比如ZN28)里有电流脱扣器(可选件)。当然需要过流保护的时候,过流信号可直接通到跳闸回路来实现跳闸,也可通过电流脱扣器来实现跳闸。谁能告诉我是不是选用脱扣器跳闸会比用跳闸回路跳闸好一点……

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • wskal
    wskal 沙发
    电流脱扣器是靠短路电流的能量来跳闸的。。。写掉了
    2008-04-11 16:18:11

    回复 举报
    赞同0
  • wskal
    wskal 板凳
    电流脱扣无需操作电源,但是保护方式有限制(反时限)。

    电流脱扣器的脱扣电流值必须事前确定好,因为做反时限的时候多半是开闭所一级,时限较长,短路电流不会太大。
    另外,继电器整定电流和短路电流是不同的概念,按4楼说的,整定GL15到0.5A,运行电流达到0.5A时继电器是不会动作的,举例不恰当。
    如果你非要0.5A跳闸的话,想想如果你的CT根据容量配的,有一定袷量,那0.5A才多大负载,为什么要跳??
    如果CT配得超级大,那你为啥非要配这么大CT呢,呵呵。
    2008-04-11 16:16:11

    回复 举报
    赞同0
  • jjtk
    jjtk 地板


    师兄:能否说得更详细一点!谢谢!!欢迎赐教QQ:601877286
    2008-04-02 11:30:02

    回复 举报
    赞同0
  • tcchezhong
    tcchezhong 4楼

    这个问题最好是查设计手册。
    2006-02-08 13:11:08

    回复 举报
    赞同0
  • hudie0323
    hudie0323 5楼
    好,谢谢以上两位朋友.假设电流脱扣器的动作电流为1A,而过流继电器的整定电流为0.5A,当电流达到0.5A的时候,那电流脱扣器岂不是动不了了?
    2006-02-08 10:34:08

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(7条)