低压记忆过流

发布于:2006-02-07 10:39:07 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
谁对低压记忆过流保护知道的请讲讲原理。有资料最好能上传。
谢谢!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • sunyi200271
    sunyi200271 沙发
    可以说说吗
    2006-02-08 11:54:08

    回复 举报
    赞同0
  • sunyi200271
    sunyi200271 板凳
    低压记忆过流保护主要用于自并励励磁系统的发电机,因为自并励励磁系统的发电机当机端短路时,短路电流衰减很快,而作为发电机后备保护的低压过流保护整定时限一般都在3S以上,这样还未到保护动作,电流已衰减到很低,电流继电器已经返回,保护无法起动,所以需要电流有记忆功能,才能保证保护的可靠性。用传统继电器的可以在电流继电器的触点上并联一个中间继电器的触点,将此中间继电器线圈保护起动回路,再用此中间继电器一对触点去起动过流时间继电器。用电子继电器和微机保护就更容易实现。
    2006-02-07 22:14:07

    回复 举报
    赞同0