请问直流屏所带的负荷过大是否会造成微机保护应该跳闸而没有跳闸??????

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • lizhenbao_jinan
    直流系统的容量要和正常负荷匹配的,正常情况下,蓄电池是在浮充状态,有充电装置供应正常的负荷电流和蓄电池浮充下的自身消耗电流,有蓄电池供应故障情况下(充电装置故障)下的电流和冲击电流(断路器合闸).
    2006-02-04 15:17:04

    回复 举报
    赞同0
  • tss_002
    tss_002 板凳
    不能低于70%
    2006-02-04 13:52:04

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 地板
    主要看负荷过大有没有造成直流电压大幅度降低。若直流电压大幅度降低,达不到断路器的跳闸电压,会造成断路器拒动。
    2006-02-04 08:34:04

    回复 举报
    赞同0