土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于绕组排列?

关于绕组排列?

发布于:2006-02-01 12:30:01 来自:电气工程/输变电工程 3 1732 [复制转发]
升压变的绕组排列:铁心-中压-低压-高压
降压变的绕组排列:铁心-低压-中压-高压
为什么绕组排列的方式不同,就能决定升压还是降压啊?

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • liuwei1015
    liuwei1015 沙发
    非常谢谢.就是为了降低损耗,提高效率吧.
    你是从事什么行业的啊?以后还望多多指导啊.

    2006-02-02 23:47:02

    回复 举报
    赞同0
  • liu80906
    liu80906 板凳
    1.“升压变的绕组排列”和“降压变的绕组排列”是表示三个绕组两种不同的排列方式,是通常升、降压变压器选取的绕组排列方式,但并不绝对是升压变必须采用“升压变的绕组排列”或降压变必须采用“降压变的绕组排列”;
    2.因为互感原因,通常三圈变位于中间位置的绕组电抗为零,为降低无功(电压)损耗,通常:
    A.发电厂主变采用“升压变的绕组排列”。B.变电站主要负荷在中压侧时通常采用“降压变的绕组排列”。C.变电站主要负荷在低压侧时通常采用“升压变的绕组排列”。
    2006-02-02 18:12:02

    回复 举报
    赞同0
  • liuwei1015
    liuwei1015 地板
    ding~~~你快回来
    2006-02-01 17:14:01

    回复 举报
    赞同0