土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ GIS设备应该工作在室内还是室外??

GIS设备应该工作在室内还是室外??

发布于:2006-01-28 21:32:28 来自:电气工程/输变电工程 28 8072 [复制转发]
我站110KV GIS设备,做在了室外,一共有10个间隔,6回出线,双母线接线,运行半年,现在好脏,
三相分箱的,没法清擦,擦不过来呀!! 谁有好的方法??先谢了!

全部回复(28)

只看楼主 我来说两句
  • ykbb1211
    ykbb1211 沙发
    我们的做在2楼,有专用的GIS吊装平台,由于是管套式全封闭SF6气体(正常情况下无毒)
    所以在室内或室外安装都不是问题。
    在室内主要是考虑便于管理。
    GIS自重大
    2007-05-27 18:47:27

    回复 举报
    赞同0
  • liuhe4941
    liuhe4941 板凳
    有点意思,对GIS有了初步的了解。希望大家积极讨论。
    2007-03-05 10:15:05

    回复 举报
    赞同0
  • wfjie
    wfjie 地板
    参考国外资料时都是户外的,
    2007-03-05 10:11:05

    回复 举报
    赞同0
  • lijunlz
    lijunlz 4楼
    户外.户内都有
    2007-03-04 18:45:04

    回复 举报
    赞同0
  • tyy0214
    tyy0214 5楼
    GIS室内的多,室外的少,有钱的放在户内,户外的GIS在设计时应该考虑了环境的影响.
    2007-03-04 12:38:04

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(28条)