土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 溴化锂制冷机日常维护保养

溴化锂制冷机日常维护保养

发布于:2006-01-25 17:09:25 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 6 3641 [复制转发]
  溴化锂吸收式制冷机是以流体基本状态参数的变化和物质的传热过程理论为基础,利用溴化锂二元溶液的特性及其热力状态变化规律进行制冷循环的。它对机组真空度要求很高。平时必须对机组采取日常维护保养,其主要内容为:

  1、短期停机保养 停机时间在1-2周内时,保养工作主要是保持机组的真空度。应每日早晚两次监测其真空度。为了准确起见,在观察测压仪表之前把发生器泵和吸收器泵起动运转10min,而后再观察仪表读数并和前一次做出比较。

  2、长期停机保养 长期停机,应将蒸发器内的冷剂水全部旁通至吸收器,并使溶液均匀稀释,以防在环境温度下结晶。停机期间的保养方法,尚无统一规定,一般采用真空和充氮两种保养方法。
 

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • 克铮
    克铮 沙发
    谁有大连三洋溴化锂机组的教材,拜求!
    2009-06-17 20:44:17

    回复 举报
    赞同0
  • fhz-001
    fhz-001 板凳
    我急需一套蒸汽双效溴化锂吸收式冷水机组的使用说明书,请朋友帮帮忙!谢谢!
    2008-05-21 13:31:21

    回复 举报
    赞同0
  • eyoh
    eyoh 地板
    谢谢,受益匪浅!
    2008-04-14 11:58:14

    回复 举报
    赞同0
  • quandunhai
    quandunhai 4楼
    两位老大对这方面研究颇深呀,有空向你请教这方面问题.
    2006-02-07 14:47:07

    回复 举报
    赞同0
  • jswgq-55
    jswgq-55 5楼
    转贴:
    一、运行记录
    在运行记录表中,运行日记是最为重要的部份,操作人员应每隔2小时记录检查结果,并与规定的极限值加以比较,使之不超过极限值(如有可能,应把极限值打印在运行日记上,以便于比较)。运行日记就是机组运行的工作卡片,一旦发生事故,运行日记便是查明事故原因的有力根据。运行日记的具体制定应参照制造厂家的使用说明书,我公司使用的SXZ4-175D双效溴化锂运行日记如表二,由早班、中班、晚班的操作人员负责记录。(为什麽表格无法粘贴)
    二、气密性保持
    溴化锂制冷机制冷量的大小,制冷机使用寿命的长短,溴化锂溶液质量的变化,主机内部金属材料的腐蚀快慢等,无不与制冷机的真空度有密切关系,因此,保持制冷机的真空度相当重要,应强化抽真空制度,规定每天抽一次真空(从真空泵的保养出发,每天运行一下也是必要的)。此外,防止制冷机泄露也相当重要,可用二种方法确定机组气密度好坏。每天由操作人员记录抽真空前,抽真空后的真空度,把相隔一天的两组数据进行比较,如果第二天抽真空前的真空度与前一天抽真空后的真空度相差很明显,则可初步确定机组气密性差(注意,抽真空前应记录好当天的大气压,再计算出真空度,作比较时也应考虑当天的大气压)。或者,由运转机械真空泵抽气对制冷量的影响来判定,若抽气后机组制冷量升高,停止运转后又降低,反复数次后可定性确认机组气密性差,须进行检漏。
    还有的机组装有自动抽气装置,对这类机组,可检查自动抽气装置每周投入运行的次数,如超过一般范围,则应对机组进行检漏。采用这种方式判断机组气密性好坏,关键在于加强运行管理,记录每次抽气开始和结束的时间,以及总的抽气次数,以利于分析。
    三、溶液的管理
    溶液管理的主要内容有碱度,缓蚀剂和表面活性剂的管理。
    溴化锂溶液出厂前,PH值一般调整在9.0~10.5的范围,机组运行后,溶液的碱度会随运行时间的增长而增大,机组的气密性越差,碱度的增大越快,碱度太高,就会引起碱性腐蚀。机组每年开始投入运行前,应用万能PH试纸测试其碱度,如碱度过高,可用氢溴酸(HBr)调整,过低则可用氢氧化锂(LiOH)调整,一直调整到与试样记录的PH值相同为止。
    为抑制溴化锂溶液对金属材料的腐蚀,常在溶液中添加缓蚀剂,目前采用最多的缓蚀剂为铬酸锂(Li2CrO4),质量分数在0.1%~0.3%范围内。测定溶液中缓蚀剂含量须配备一定的化学分析仪器,一般来说,条件不允许,可用观察颜色来判断缓蚀剂的质量分数。Li2CrO4的质量分数越高,溶液颜色越黄。可将初买来的添加好铬酸锂缓蚀剂的新溶液注入试管,将其封存,以作为以后定期检查时对照的样品。
    在机组运行状况差,制冷量低,溶液质量达不到要求的情况下,为提高机组性能,一般在溴化锂溶液中添加质量分数0.1%~0.3%的表面活性剂。目前使用较为普遍的为辛醇,它可提高机组吸收器的吸收效果和冷凝器的冷凝效果。辛醇的含量不足可由两方面判定:一是机组性能下降,二是机组抽气时没有辛醇挥发时的刺激性气味。
    四、整机的清洗
    加强了溶液的管理及机组气密性的保持,并不能保证机组不受腐蚀,而只是减缓机组腐蚀的程度,腐蚀仍在发生,铁锈等沉淀物还在生成,由于沉淀物的粘着使溶液热交换器的性能下降,在机组工作时被泵吸起引起喷淋系统的喷嘴堵塞,并且,由于沉淀物的影响,溶液泵的轴承容易磨损,随着磨损的增大,电机将无法运转,因此,我公司采取的措施是每2~3年,在机组停机保养时,把溶液抽到储液罐中,对整个机组内部进行清洗,以去除沉淀物。机组清洗最好使用蒸馏水,若没有蒸馏水,也可用软化水代替。
    五、冷媒水与冷却水的管理
    水是一种良好的冷却介质,比较廉价,但经过自来水厂处理后仍然不同程度地含有被溶解固体、气体及各种悬浮物,Ca、Na、Fe等的重碳酸盐和硫酸盐是常见的溶解固体,这些污垢,不仅会使管道和设备受到腐蚀,降低使用年限(据有关资料介绍,经常进行化学清洗和长期进行水处理的中央空调系统的使用寿命可以比不采用水处理的系统使用寿命延长1倍以上,经济效益十分明显),而且对于溴化锂制冷机来说,传热管铜管的结垢,将严重影响机组的性能,降低溴化锂制冷机的制冷量(1mm的污垢可使导热系数下降27%~32%)。风机盘管的结垢,不仅使冷热交换效果明显下降,还会堵塞盘管,增加工程的维修量,因而,水系统的清洗及水质稳定处理相当重要。
    每年机组运行后停机进行维修保养,可用工具清洗法,用水枪(或气枪)和一批尼龙刷对传热管的表面进行冲刷。同时,清除管板的铁锈。
    每年开机前,对冷却塔进行认真地清洗,清理塔内的污垢及滋生的青苔,对于冷却塔的填料,在不同的使用环境下,随着使用时间的增加,会出现不同程度的老化脆裂,可视实际情况4~6年更换一次。
    水系统每2~3年,可请专业清洗公司进行一次化学清洗,进一步清除系统内的锈蚀及粘附在表壁上的污垢,同时使表面金属处于活化状态,随后,在水中投加高浓度的缓蚀阻垢剂,使金属表面迅速生成一种化学保护膜,以阻止介质对设备的侵蚀,从而起到缓蚀阻垢作用,并且使清洗的活化金属表面钝化,为日常处理打下良好的基础。日常处理的工作,应当培训操作人员进行,包括定期加药和简单的分析监测,以维持水中药剂的浓度,保持保护膜的完整性,并起到稳定的缓蚀阻垢作用。
    2006-01-25 21:08:25

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(6条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.62 万条内容 · 284 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

计量供热知识和选用原则

计量供热  实行计量供热的目的既是节约能源和保护环境,也是保证供热事业的可持续发展,要解决的问题:一是热量的正确计量;二是热费的合理分摊就目前的计量技术而言,对热量的计量可以达到相当准确的程度。而对于具体的供热系统对象来说,从技术和经济方面的考虑,并不需要追求过高的精确度,而是保证计量系统在满足一定精度要求的同时还要有足够的稳定和持续可靠的运行特性。   目前欧盟各国在供热工程中采用的热量计量系统分两大类:第一类是热量表,其原理是通过对流量和进、出口温度差的测定而由积算装置求得热量。按流量计的类型,可分为叶轮式、涡轮式、涡结式、超声波和电磁式等类型。第二类是热分配表,分蒸发式和电子式两种。这类表不属于直接计量式仪表,它必须有热量表的配合。它的特点是能够反一个大型热量表所计量的整个计量单元的总热量分配到每个用户的各个房间。对此欧盟都有相应的标准:EN1434-热计量表;EN835-蒸发式热分配表;EN834-电子式热分配表;这些标准都源于德国标准DIN4713,其中包括了热计量表、蒸发式热分配表、电子式热分配表和热量分摊计算方法的标准等内容。

回帖成功

经验值 +10