大家好:
本人最近遇到一个问题,测量零线和地线居然量出17V的电压,设备所用的电压是单相110V,是通过380V转变压器过来的,380V那一段测量出来是3付左右,在之后和设备那边就变成17V了,不知哪位大侠能帮我解决这个头痛的问题,是不是电位差的问题能否解决。

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • tcchezhong
    tcchezhong 沙发
    那380V侧的PE和N线有3V的电压是正常吗???
    N线就是载流体,从测量点到PE和N的公共接地点之间,电压1=I*R(N);从测量点到PE和N的公共接地点之间,电压2=I*R(PE);总=2者之和。
    2006-01-23 12:22:23

    回复 举报
    赞同0
  • ben1983071
    ben1983071 板凳
    那380V侧的PE和N线有3V的电压是正常吗???
    有没有什么办法判定啊。我现在有急用急急急
    2006-01-23 11:06:23

    回复 举报
    赞同0
  • tcchezhong
    tcchezhong 地板
    你的110V侧的接地有问题,好好检查一下。不是接触不好,就是接地电阻过大。建议:与380V公用接地装置。
    还有,你这种情况,有可能是PE或N线没接地(既悬浮了)。
    2006-01-23 10:38:23