土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 面积超过1000平方米的纺织车间要做“自动喷淋”吗?
请教一下,我最近做了一个厂房工程的纺织车间是否做“自动喷淋”,但查《建筑设计防火规范》里面没有规定要做。请问一下有那位做过这样的工程?

全部回答(6 )

  • wsupply
    支持“水灵灵”的说法。
    2002-03-30 12:42:30 来自 PC 评论 举报
  • 水灵灵
    原来的纺织部即纺织总会也有相关的部颁规范,有些地方还和建规不太一样。当然应按要求高的作。前年作的一个纺织厂,我记得在清花和打包车间作了喷淋,请你查看相应的部颁规范就放心了。
    2002-03-30 00:42:30 来自 PC 评论 举报
  • 长流水
    逸风 ,谢谢你的详细说明。
    2002-03-26 20:59:26 来自 PC 评论 举报
  • 逸风
    2001年的新版自喷规范里有设置场所火灾危险等级举例,其中明确指出纺织车间按中危险级II级设计。高规和建规都是指导型的基础类规范,必须执行。但它们未明确规定的方面,则要结合相关的规范,高规和建规的总则中都有提出“除执行本规范的规定外,并应符合国家现行的有关标准、规范的要求。”
    2002-03-26 17:35:26 来自 PC 评论 举报
  • 长流水
    设空调要设自喷是高规里面规定的,但我这是二类厂房。
    2002-03-25 21:45:25 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(6条)