面积超过1000平方米的纺织车间要做“自动喷淋”吗?
面积超过1000平方米的纺织车间要做“自动喷淋”吗?
请教一下,我最近做了一个厂房工程的纺织车间是否做“自动喷淋”,但查《建筑设计防火规范》里面没有规定要做。请问一下有那位做过这样的工程?
发布于
2002-03-24 16:30:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
wsupply
支持“水灵灵”的说法。
2002-03-30 12:42:30
来自 PC
评论
举报
水灵灵
原来的纺织部即纺织总会也有相关的部颁规范,有些地方还和建规不太一样。当然应按要求高的作。前年作的一个纺织厂,我记得在清花和打包车间作了喷淋,请你查看相应的部颁规范就放心了。
2002-03-30 00:42:30
来自 PC
评论
举报
长流水
逸风 ,谢谢你的详细说明。
2002-03-26 20:59:26
来自 PC
评论
举报
逸风
2001年的新版自喷规范里有设置场所火灾危险等级举例,其中明确指出纺织车间按中危险级II级设计。高规和建规都是指导型的基础类规范,必须执行。但它们未明确规定的方面,则要结合相关的规范,高规和建规的总则中都有提出“除执行本规范的规定外,并应符合国家现行的有关标准、规范的要求。”
2002-03-26 17:35:26
来自 PC
评论
举报
长流水
设空调要设自喷是高规里面规定的,但我这是二类厂房。
2002-03-25 21:45:25
来自 PC
评论
举报