全部回答(6 )

  • cjg110112
    能说说:J-经济电流密度(根据最大负荷利用小时与电缆材料决定)具体是如何确定的?谢谢!!!
    2009-06-15 06:44:15 来自 PC 评论 举报
  • hb_0369
    选用高压电缆应满足允许温升、电压损失、机械强度,还应校验其热稳定,对较长的大电流回路还应校验经济电流密度
    2006-03-01 09:40:01 来自 PC 评论 举报
  • wyh4
    还应该进行电压降的校验 。手册可查阅
    2006-01-26 08:54:26 来自 PC 评论 举报
  • tline
    根据最大负荷利用小时做电气或者线路的应该不用回答了吧?

    电缆材料是什么我的确没说明白,容易让人 误会,是我的错,我补充下,就是铜芯电缆或者铝芯电缆,两者最大负荷利用小时一样的但经济电流密度不一样.你可以参考导体和电器选择设计技术规定.
    2006-01-23 20:10:23 来自 PC 评论 举报
  • liujiefeng

    能说说:J-经济电流密度(根据最大负荷利用小时与电缆材料决定)具体是如何确定的?谢谢!!!
    2006-01-21 14:08:21 来自 PC 评论 举报