土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 1、高压断路器闭锁线圈的问题 2、电气联锁问题

1、高压断路器闭锁线圈的问题 2、电气联锁问题

发布于:2006-01-20 11:10:20 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
  1、我知道高压断路器(手车式)配了闭锁线圈后,只有断路器在试验位置或工作位置上,才能电动合闸。那么,若断路器不在试验位置或工作位置上时,闭锁线圈能防止手动合闸吗?闭锁线圈不得电,手动、电动是否都不能合闸?
  
  2、我想各位同行也常常会碰到这样的问题吧:两进线和一联络之间的联锁问题吧,即任何情况下只能合两台断路器。 电气联锁很好实现,那么如何防止手动误操作呢?就是说,任何情况下,手动操作断路器也只能有两台断路器合闸。上面提到的闭锁线圈能用来实现这样的联锁关系吗?各位同行,你们是怎么做的呢?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • xj123456789
    xj123456789 沙发
    第二个问题,闭锁线圈不能用来实现三合二的联锁关系.要想实现这种功能,一般都是用断路器本身的辅助接点(常开和常闭)互串来实现3合2功能.


    冰谷幽幽,为什么不能用闭锁线圈来实现三合二的联锁关系?
    2006-03-02 13:30:02

    回复 举报
    赞同0
  • xj123456789
    xj123456789 板凳
    对于像XGN这样的高压柜(CT19弹操)来说,怎样来实现联锁呢?
    2006-01-20 13:14:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 420 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教断路器整定

断路器脱扣是不是指过载脱扣,一般长延时脱扣就是指过载脱扣,短延时呢?短路脱扣?这些怎么整定呀?谢谢各位大虾!!!!!!!!!!!!!!!!