土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 【求教】请问谁知道中央吸尘方面的国家规范或是标准?
请问各位,本人初次涉及到中央吸尘领域,这个东西对我来说完全陌生的
现在我想知道的就是,关于中央吸尘管道的施工或是验收有没有什么国家规范呢?

全部回答(36 )

  • chschina2008
    2008-03-11 10:01:11 来自 PC 评论 举报
  • xzzm1981
    寻找相关好产品,溶入你的渠道中,美国霍尼韦尔可以为你助力。
    我们拥有良好的口碑与市场占有率,我们有优秀的团队
    也许你正在寻找建筑建材领域的优秀产品,我们正在真诚寻觅中国优秀合作伙伴。请联系我们,相信我们均会改变!
    为人们的生活创造美好空间。
    现面向长江以北各省市地区征招:
    1, 工程经销商,
    2, 零售经销商
    3, 友好合作伙伴(各装饰公司,空调电器安装公司等)
    4, 有意者请联系我们。
    5, 承接北京地区零售业务。
    世界500强美国霍尼韦尔HONEYWELL中央吸尘系统中国,香港区总代理:宁波中天科技发展有限公司------北方管理部
    联系方式:张先生,
    电话:010-87761108-817,
    传真:010-87761108-818,
    13522559409
    E-mail:xzzm1981@163.com
    地址:北京东三环乙16号世桥国贸公寓3#-1-901

    2007-10-18 14:18:18 来自 PC 评论 举报
  • xzzm1981
    技术交底记录表C2-1 编 号
    工程名称 交底日期
    施工单位 分项工程名称
    交底提要 中央吸尘系统
    交底内容:吸尘主机,用两个大45°弯头连接主机与管道。在主机附近适当位置留孔,用于安装向室外排气的管道。四、质量要求1、系统的安装不应干扰或危及建筑结构的安全。2、管道安装:①非承重墙敷设:墙体开槽敷设垂直管道,开槽的宽度和深度要保证安装吸尘面板后,吸尘面板紧贴装修成活墙面,装修墙面做法及厚度参照建筑图《装修做法表》。水平管道应紧贴在建筑的阴角敷设,以便装修时可将其遮蔽。需要开过梁孔的位置,须得到土建方或甲方的认可。管道固定间距1000mm。吸尘口底座安装完成后,按要求将墙面填塞平整。②在结构中预埋管道:管道安放在钢筋中必须牢固绑扎。管道接口粘结牢固无漏刷、断裂、开胶等现象。控制线管通向墙面的每一端都必须与吸尘主管绑扎牢固。3、分部、分段及时通报甲方或监理方。4、管道连接节点施工要求:①吸尘主管道设计为90°弯时,使用两个45°弯头拼成90°弯头,不允许使用单个90°弯头;②系统的管道中使用45°斜三通时,并按照图纸设计考虑气体运动方向,选择斜三通的方向,保证不阻碍气体传输;③吸尘管道切口处必须将毛刺清除干净,保证切口处管内无毛刺,管道切口处不得有破裂;④吸尘管道之间的接头不少于20mm,使用PVC胶粘牢。接头处应将灰尘油污等清除干净,胶粘剂要涂抹均匀。管道与主机的连接处不使用胶粘,以便于维修;⑤信号线管切口处必须将毛刺清除干净,保证切口处管内无毛刺,管道切口处不得有破裂。弯管半径大于6倍的线管半径,且不得将线管弯瘪、弯裂。信号线分支采用搭接方式,搭接长度不小于10mm并用防水胶布包裹紧密。信号线要避免短路、断路;⑥吸尘面板中点距成品地面高符合设计要求;⑦吸尘主机安放在托架上,底部距地面700mm。吸尘主机应独立供电,电源为220V、50Hz,使用220V/16A的空调电源插座。五、系统测试1、吸尘管道测试方法:将真空表接到每一个吸尘口,打开主机,读取真空表的数值并做记录,吸尘口的负压值在13-15KPa为合格。2、测试控制线是否符合电气规范。六、验收1、外观 主机、面板无破损、松动、掉漆和明显的碰撞痕迹;2、吸尘口达到最优覆盖,保证室内吸尘效果;3、各吸尘口的负压值达到13-15KPa。
    审核人 交底人 接受交底人
    1. 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。
    2. 当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。
    2007-07-21 17:30:21 来自 PC 评论 举报
  • xzzm1981
    技术交底记录表C2-1 编 号
    工程名称 交底日期
    施工单位 分项工程名称
    交底提要 中央吸尘系统
    交底内容:厚10cm,直径大于穿板吸尘管3~5cm。)用铅丝固定于钢筋上。待砼浇筑完毕后,用手按压砼结构面不出手印时取出。注意事项:对于在结构中预埋管件的工程,应在浇筑砼时派专人跟随作业,保证管件的预留位置,及时修复开裂管件。对于在板中预埋的管件,应在浇筑到该部位前一至二分钟,先用铁锹铲少量砼覆盖在水平管线两侧的钢筋上,防止浇筑时管线上浮,对于粘结接头应先用少量砼覆盖,并注意浇筑时劝阻他人蹬踏。对于在板中预留穿板洞的工程,用少量砼将其包裹,并注意不要让砼将其冲跑。B、对于预埋于非结构墙体中的管线:待工程结构验收完毕后,跟随二次结构施工队伍进行敷设:①砌筑式二次结构墙体:应跟随砌筑施工人员进行敷设,避免砌筑后进行施工。如进场时二次结构已经砌筑完毕,可与施工企业沟通,在砌筑施工完毕两天后抹灰施工前,先用云石机在墙体上开槽后,然后用錾子剔出沟槽。切割墙体时注意不要将拉接钢筋切断。②轻质隔墙板:在隔墙板安置完毕,下侧缝隙已用细石混凝土填塞好一周后,跟随电气施工队伍一同进场。先用云石机按图纸位置切割出槽,用錾子轻轻剔出管槽。注意不要将隔板打碎或将下侧的细石混凝土剔出,或割断其他管线。③管道埋置深度:吸尘盒口距装修成品墙面外皮2~3cm;或弯头口距装修成品墙面外皮4~5cm。④竖向穿板:先与设计院沟通在不破坏受力钢筋或构件的情况下确定合理的位置,然后现用水钻打洞。洞口尺寸比吸尘主管加控制线管的直径大1~2cm即可。3、穿信号线:对于预埋于结构中的管线:待工程结构验收完毕后,进入装修阶段前,对所有信号线管应穿带线,并测试线管是否通畅或存在水及其他杂物。如带线在多次尝试后仍无法顺利穿入,则从一端穿入测试堵塞位置。找到堵塞位置后,按部位采取相应的解决措施:①在结构板中堵塞应首先考虑在下一层吊顶内敷设明管。如果无法敷设明管应与施工单位协商,可采取剔凿局部顶板的方法进行处理。注意不可伤及结构受力钢筋及其他管线,并在剔凿前,在下一楼层对剔凿部位进行支顶保证;②在结构墙体中堵塞应首先通知施工单位,而后采取剔凿墙体的方法进行处理。注意不可伤及结构受力钢筋及其他管线。如线管内有杂物及水可在带线一端绑上编织袋后,再接上一根带线将杂物赶出。然后将线管封闭,待进入墙体面层装修后再穿控制线。穿控制线的过程中,注意不要污染成品墙、地面。如果管中没有带线或带线只有一个头的,应重新穿带线并检查是否存在以上问题。尽量在安装面板前穿控制线,避免控制线丢失。控制线甩出墙面5~7cm线头,方便后续连接吸尘面板。4、安装吸尘口底座:在进入装修阶段及吸尘管道敷设完成后,即可安装吸尘口底座。将预留泡沫块取出并清理干净,放入编织袋内完工后带出现场。安装吸尘盒或弯头和吸尘底座。测试吸尘管道负压值及控制线5、待装修进行到墙面刮完腻子,刷涂料之前,按图纸要求在墙上安装吸尘主机的托架;6、待装修进行到粉刷最后一遍涂料之前,开始安装吸尘口面板,连接控制线;最后安装吸
    审核人 交底人 接受交底人
    1. 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。
    2. 当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。
    2007-07-21 17:28:21 来自 PC 评论 举报
  • xzzm1981
    技术交底记录表C2-1 编 号
    工程名称 交底日期
    施工单位 分项工程名称
    交底提要 中央吸尘系统
    交底内容: 固定管件时,水平管道和控制管线(结构墙体内不应敷设水平管线,特殊情况可在与设计院沟通后敷设。)在每个钢筋绑扎节点处都应绑扎固定,且应采用整管,以防浇筑砼时管件接头粘结处脱落;竖直管可每隔二至四个钢筋绑扎节点固定。 ②预埋于结构板中(吸尘主管尽量不采用此方法):管道与底板钢筋绑扎在一起。管线尽量减少与其他管线的重叠,保证管上皮距结构板表面不少于2cm,并保证结构板的总厚度符合设计要求。③穿墙水平管、穿板竖管:穿墙水平管采取预留金属套管的方法。预留金属套管应大于穿墙吸尘管道直径3~5cm。预留前将金属套管按结构断面尺寸用钢锯或无齿锯后切割好并打磨边缘、除锈,内外刷防锈漆。待防锈漆晾干后内填湿锯末,两端用胶带包裹。外侧按钢筋间距焊接短筋,然后将其绑扎于钢筋骨架上。穿板管在顶板模板支搭完毕后,由施工班组长按图纸位置用红油漆在模板上标出。随后由施工人员在相应位置上放置金属短管(短管长度应大于相应位置的结构板
    审核人 交底人 接受交底人
    1. 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。
    2. 当做分项工程施工技术交底师,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写
    2007-07-21 17:26:21 来自 PC 评论 举报