土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问气体消防中二氧化碳灭火用在常有人的计算机房可以吗?
请问气体消防中二氧化碳灭火用在常有人的计算机房可以吗?银行中,计算机室,金库,档案室,票据交换所,帐表库.都需要气体灭火吗?

全部回答(6 )

  • bogart_71
    二氧化碳不能用于经常有人的场合,现在FM200和IG541这两种用的比较多。
    2005-11-21 08:56:21 来自 PC 评论 举报
  • chenpaichao


    朋友。学你的了
    2005-11-20 10:17:20 来自 PC 评论 举报
  • 富兰克
    各地消防部门对无规范的几种气体灭火都持什么态度?
    2002-03-24 20:59:24 来自 PC 评论 举报
  • lhl891
    人多的与地下室用七氟丙烷
    2002-03-24 13:32:24 来自 PC 评论 举报
  • zoulu
    1.尽量不去
    2.对
    2002-03-23 21:48:23 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(6条)