首先,主机选择,如果该建筑不考虑同时使用系数,那么我就直接按照计算负荷*1.0选择主机,如果需要考虑同时使用系数,我就会在末端安装电动控制阀,即当该房间不用空调时自动关掉进水阀门。第二,冷却塔。我目前的设计方法是不管该建筑是否考虑同时使用系数,我都按照主机额定冷却水量乘以1.2选择冷却塔,但我会考虑选择两台(小项目选择一台),如果满负荷运行时我就把两台同时打开,如果部分负荷运行时就开一台。当然这里有个问题我现在仍不明白,就是两台冷却塔的开启根据什么来决定到底开一台还是两台,是根据主机回水温度吗?如果是的,是怎么衡量的,还请高手解答疑问。急需了解。谢谢。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
xuke854
沙发
5楼说的有理,是应该根据不同建筑类型考虑同时使用系数,如果这样的话,那么末端的水阀应该装电动的,只有这样才可以做到人不在房间地关掉该房间的水阀,并将信号传递给机房控制中心,使操作人员可以根据负荷情况启停主机。如果是手动阀门,则无法做到人离关阀,这样主机就不能做到有效的启停,比如现有两台主机,假如运行一台主机,水量必然减小,但是末端水阀并没有关掉,这样必然导致水压不足,出现空调效果衰减的现象。